88问答网
所有问题
1.6的远传压力表在变频器上如何调到4公斤压力
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-02
1、首先,确定需要调整的压力表是否具有调节功能。不是所有的压力表都可以进行调整。
2、其次压力表具有调节功能,查找调节螺旋。调节螺旋是位于压力表的后部或底部,需要使用特定的工具调整。
3、然后使用适当的工具,顺时针或逆时针旋转调节螺旋以增加或减小压力。
4、最后旋转调节螺旋时,观察压力表上的指针或显示屏,以确保压力逐步接近目标值4公斤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VtaBSMcK1MBgVtSgKV.html
相似回答
远传压力表
接
变频器如何
设定变频器参数?
答:
一、
远传压力表
与
变频器
的接线:\x0d\x0a远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。\x0d\x0a二、需要设定变频器的参数:\x0d\x0a1、运行指令来源=外部端子\x0d\x0a2、频率指令通道=PID\x0d\x0a3、P值,I值,D值\x0d\x0a4、频率上限;\x...
变频器
接
远传压力表
后,参数
如何
调整?
答:
一、
远传压力表
与
变频器
的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。二、需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变...
远传压力表
接
变频器如何
设定变频器参数
答:
一、
远传压力表
与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。二、需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;这是常见
的变频器
接远传压力表实现恒压控制...
水泵
变频器怎么调压力
答:
如果是在已经调试好或者已经运行一段时间的供水系统中调
变频器
供水的压力,可以按照以下说明进行相应调节:参数组--扩展应用参数E---E-14:
远传压力表
的量程:0.001~20.000MPa 更换
的压力
表量程如果与原装压力表量程不一致时,需要调节此参数等于压力表的量程。参数组--扩展应用参数E---E-17:下限压力...
...6兆帕
的远传压力表
需要调
变频器
吗?
怎么调
求解
答:
根据不同的变频器找到参数设定面板,给定源选择为压力 用面板上下键调节所需要
的压力
参数设定面板给定压力,然后用面板的的上下键就可以调节所需要的压力 (有
的变频器
需要通过使用说明书查抄压力代码)
我们工地用的是
远传压力表
和易能
变频器
,原来水
的压力
是
4公斤
,现在楼高...
答:
调变频器
的参数,你原来只需要4公斤,但现在你的扬场高了,就必须修改变频器的参数设置,也就是说,原来变频器设定
4公斤压力
,达到不4公斤时
远传压力表
会给变频器一个4~20mA的电信号,变频器增力频率,当达到4公斤时,频率达到一个平衡不再增加,如果要增加压力,就得修改
变频器的
压力参数设置,至于...
ACS510
远传压力表
参数设置
答:
查找
变频器
说明书PID参数宏,里边有详细的介绍,按照说明设置参数。压力参数在ABB变频器内一般按照百分比来换算的,量程设置为1,
4公斤
时候设置为40%,
1.6
时候设置为25%,量程与
压力表
最大量程设置。
我用的ABB
变频器远传压力表
量程是0~
1.6
MPa,要设置0.4MPa
如何
设置
答:
4011参数。0.4/
1.6
=0.25 设置成25%就可以
大家正在搜
变频器远传压力表调压视频
变频器远传压力表如何接线
远传压力表与变频器调节
远传压力表6v接10v变频器
远传压力表怎样调压力视频
远传压力表 变频器设置
用远传压力表怎么设置变频器
变频器远传压力表参数设置
远传压力表变频器接线