DTZY6C三相四线费控智能电能表 3X10(100)我的容量是10KW,这样会烧表吗?

该表还配有个S9的脱扣器,因为我审请的是5KW的容量,到10KW的时候会跳,我能把他的控制线给拆了吗

明确的告诉你:不会。
1、如果你是10kW的单相负载,这样市电220V电压下的电流是:10000÷220≈45.45A,电表的电流最大量程为100A,显然在范围内,放心使用。如果是三相负载,只要除以3,得到15.15A,电流为1/3,就更不用担心了。
2、如果是5kW的负载,算法一样。比上面还小,安全。
3、如果你是在电压3×57.7(100)V的情况下,单相负载算出来为173.3A,会烧表的;三相负载为:57.8A,安全。
4、至于你说的脱扣器和控制线,不明白是什么,所以不做解释。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-28
5KW的容量正好,在10A左右,这个电表合适;如果容量在10KW,短时间工作可以,长时间电表会烧坏。
3*10(100) 每相可以通过10A电流 电表短时间内总的可以通过100A电流
第2个回答  2013-03-28
如果负载是三相负荷就可以,如果是单相负载就有点问题