高压配电柜常见参符号的意思和变压器在图纸上的一些参数 请看下图

问题1 那些英文缩写参数分别是什么意识
问题2 不用回答了已经会了
问题3 电容柜上面的ZKW是什么意识,上面的FCM 2500铜质4心 是什么意识
问题4 电容柜下面写着 设备安装容量240KVAR 什么意思? 是说 能提供这么多的无功功率吗?

这是 高压开关柜的一些参数 雷电冲击电压 额定短时耐受电流 防护等级 我是个新人 看见这写参数不知道哪个重要那个是没用的 怎么利用这些参数 请帮忙分析一下谢谢同理下面的是 真空断路器的 麻烦了!

问题1:SCB10是环氧树脂浇筑干式变压器,10是设计序号,现在已经更新到11了,11的更节能一点。1250是容量又称实在功率,单位是KVA。10kV+-是高压侧调压分接头,共五个档位。Ud=6%是短路阻抗。DYN11是变压器的高压与低压绕组的接接线方式,低压中心点接地,接线方式为11点。
问题3:2500是载流量
问题4:240kVA是电容器的容量,电容器容量按主变容量15~30%选择。意思就是这组电容器投入的话可以提供那么的多无功功率

第二张图:12kV还有雷电冲击基本都是一样的,31.5/4是值得4秒热稳定,80kA是动稳定。
这两个参数表示的开关柜在发生故障时稳定性能,下面的操作顺序什么的基本都一样
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
1、右侧是进线柜
2、左侧是补偿柜
3、问题一:那是干式变压器的参数,功率是1250KVA,初级10KV,次级400V/230V
4、问题二:是电流互感器的型号LMZY-0.5,变比是2500/5,数量4只
5、问题三:ZKWS是电容柜上ZKW-*型的自动补偿控制器
6、问题四:是变压器与低压柜的连接为封闭母线槽(铜),额定电流2500A
7、问题五:240KVAR是电容柜的补偿为240千乏
相似回答