第一次使用三菱FX3U系列PLC,是交流220V电源,直流24V输入的。发现输入端子有L,N,PE,X,24V,0V,S/S。就是没有COM(FX2N系列都有COM的)。请问外接按钮时,怎么接啊?是接X和24V?还是接X和0V?抑或是接X和S/S?
没找到三菱FX3U系列PLC的使用手册,请师傅指教。谢谢!
我现在用的这个PLC是FX3U--16M,都不知道是源型还是漏型。在不知是源型还是漏型的情况下,随便接线,如果接反,会不会损坏PLC?
追答输入口有S/S的可以根据实际需要选用源型或者漏型,对于开关量输入无所谓。但如果使用接近开关等元件信号作为输入,就要注意按照S/S的接法,选用NPN或者PNP型的接近开关。
本回答被提问者采纳