关于三菱FX3U系列PLC的一些问题

第一次使用三菱FX3U系列PLC,是交流220V电源,直流24V输入的。发现输入端子有L,N,PE,X,24V,0V,S/S。就是没有COM(FX2N系列都有COM的)。请问外接按钮时,怎么接啊?是接X和24V?还是接X和0V?抑或是接X和S/S?
没找到三菱FX3U系列PLC的使用手册,请师傅指教。谢谢!

按钮一端肯定是接 X 的 这个没什么争议 另一端接24v或者0v都可以,然后将剩余的那个端子24v or 0v与s/s短接就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
一般三菱FX系列PLC的输入口都是按照漏型接线的,所以要将24V与S/S连接。0V作为COM端使用。
需要三菱plc资料可以到下面地址下载。
http://www.gkooo.com/sl/9100.htm追问

我现在用的这个PLC是FX3U--16M,都不知道是源型还是漏型。在不知是源型还是漏型的情况下,随便接线,如果接反,会不会损坏PLC?

追答

输入口有S/S的可以根据实际需要选用源型或者漏型,对于开关量输入无所谓。但如果使用接近开关等元件信号作为输入,就要注意按照S/S的接法,选用NPN或者PNP型的接近开关。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-22
L,N,PE接交流220V电源,外接按钮时,触点一端接X,另一端接24V(此时0V与S/S短接)或0V(此时24V与S/S短接)。硬件手册见:http://wenku.baidu.com/view/8cf16f563c1ec5da50e270fe.html ,可以免费下载。
相似回答