图中黄色柱子处的配筋,集中标注已标注了一排筋4跟25,图中4/2(3200/2500)还需要另外设置4跟25大钢筋吗

如题所述

第1个回答  2013-03-22
不需要,详解参看101图集追问

那3200的挑还有意义吗

第2个回答  2013-03-22
4个25通长,2个25二排,过柱边2.5米,追问

那4跟25的3200这个标注就没有意义了吗

追答

是的,图纸有误,问一下设计,我是翻样的,有事多交流,QQ1174150729,

第3个回答  2013-03-22
JZL3梁集中标注的通长筋4Φ25就是原位标注的上排4Φ25。
记住:原位标注的钢筋就是标注处的全部钢筋。(标注在支座的,就是梁支座上部的全部钢筋;标注在跨中的,就是梁跨中下部的全部钢筋)追问

那3200的标注不就没有意义了,因为已经是通长筋了

追答

‘3200/2500’ 这不是平法要求标注的内容!只有画图人自己明白,自己明白的内容应该让看图人明白,才是规矩。

追问

感谢,应该是图纸有误,3200容易造成误导,设计方应该有个截面表示就会很清楚了~

追答

没有个截面表示也无关大雅,平法就是平面表示嘛,省画截面配筋舍。

画图人标注‘3200/2500’ 相当于 “画蛇添足” ——就不是蛇样了!

本回答被提问者采纳
相似回答