关于板和圈梁的问题,圈梁和板到底高度怎么算,算到哪

我的这个图纸,我看了别人的清单,他说这个板是平板,这个工程是砖混结构,圈梁大样图说圈梁高度是300,那例如这个图,到底圈梁是200,还是300高,板又是算到哪里。如果板算到梁边,那么右边那个图的话,最左边那里又是什么。。
最后一个问题,例如有一个窗子,他的顶部上要加过梁,但是这个过梁刚好和圈梁一样高怎么办。。。 算圈梁还是过梁。
算板的工程量的时候,只是算到圈梁的侧边的是吗,

例如这样? 是左边那样,还是像右边那样不算梁高部分。

你的意思表达的很明白,我来给你解答。
图中两个圈梁的高度都是300mm,梁的高度是包括板厚的(不单单是圈梁,其他类型的梁也是),也就是板顶结构标高-梁底结构标高=梁的高度。
右边那个图最左边出来那一部分是板悬挑出来的一小部分,不属于圈梁,是板的一部分。
最后一个问题,如果过梁和圈梁一样高,那就是圈梁兼过梁了,实际上还是圈梁的一部分。配筋的时候,窗口位置局部加强下即可。追问

你的回答我明白点了,还有一点点小问题,那意思说我算板的工程量的时候,只是算到圈梁的侧边的是吗,


例如这样?   是左边那样,还是像右边那样不算梁高部分。

追答

这个我就不清楚了,我不能骗你,预算我不是专业。我只懂结构~~~不好意思。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-18
  砖混结构,圈梁和板整浇, 圈梁的量是应该按凸出板底的高度计算的,而板全算,不扣圈梁的量,但不能重复计算。
  砼圈梁顶与砼楼板的上平是一个标高,楼板算至圈梁边。施工时现浇楼板与圈梁同时浇注不能断开。
  圈梁与现浇板是一起浇筑的,现浇板的体积包括圈梁的部分,圈梁的高度计算至现浇板底部 。