这图纸的马凳筋要用几级钢,总说明没注明

这里怎么填写?

马凳筋,用于施工术语较多。它的形状似凳子所以俗称马凳,也称撑筋(这里你可以根据你的施工图纸上现浇板的厚度确定马凳筋的高度,注意减板的保护层和受力筋的占高)。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用、。属于措施筋

一般施工图设计上面是没有标注的,在大多时候都是由工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距。马凳筋的间距通长设置为1米*1米(纵向和横向的间距一般为1米),马凳筋的直径板的受力筋要小(一般小一个号)。如果板的受力钢筋直径较小时,马凳筋的间距可做调整(800*800,500*500),如果板受力钢筋直径设计的较大,那么你就可以将马凳筋的直径控制在φ10以内。
总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-27
马凳筋,板都是要有的, 板厚在120以内是8个大的钢筋 1米乘1米,参数一般没有规定,我的习惯是60 90 板厚减保护层,如果板厚为120以上, 同板受力钢筋减一个钢筋级别。 以上仅供参考,希望能帮到你。
你这个情况,如果是我算, 我就会给C8@1000*1000 60 90 70(板厚减保护层,)
第2个回答  2013-03-29
跟主筋同级就行
马凳筋就是斜受力的支承钢筋,能支承就行
第3个回答  2013-03-27
二级钢就可以
第4个回答  2013-03-25
比受力钢筋低一个等级就可以了 现场要求不严格的话 只要支撑牢固即可
相似回答