室内滑雪场制冷负荷计算

如题所述

比赛用人工冰场的尺寸和面积由体育竞赛标准确定。娱乐性冰场的尺寸可任意确定。
冰面温度不同冰上运动项目冰面温度的推荐值:
冰面风速冰面风速直接影响冰场负荷大小。下表给出了不同冰上运动项目冰面风速的推荐值,可供参考。
冰层厚度:比赛、训练性冰场,冰面厚度一般取30~40mm。娱乐性冰场冰面厚度一般取50mm。间接供冷的人工冰场,冰层最好不超过40mm。
娱乐性的冰场的滑冰人数一般按每个滑冰者占1.5~2.8m冰面来估计人数。进行花样滑冰时,每个滑冰者将需要直径为4.9m的场地。
室内冰场馆内温度:一般夏季室内温度取24~28℃,相对湿度不宜过高。冬季一般取16℃。
载冷剂供回水温差:载冷剂供、回水温度可取为-10℃和-9℃,在负荷增加时,可取为-13℃和-11℃。载冷剂供回水温差控制在1~2℃为宜。
室内人工冰场负荷计算:人工冰场负荷分为初冻负荷和维持负荷。一般是根据经验和实测数据为基础确定。负荷计算方法有经验数据法、图表法、分项计算法等。
一、工冰场负荷概算指标:
1. ASHRAE指标。
2. 室外冰场负荷指标。
3. 国内外已建冰场指标。
例:重庆建飞真冰滑冰场的冰场面积376m2,维持负荷207.3KW,单位面积维持负荷551.3W/m2。初冻负荷约为340KW,单位面积初冻负荷约为900W/m2。
二、图表法
三、分项计算
1. 对流放热负荷qcqc=αc(ta-ti ) (w/m2)
2. 对流传质负荷qmqm=ϭ (da-di)×10-3r (w/m)
3. 冰面与围护结构内表面辐射传热负荷qr:
4. 太阳辐射负荷qsr:
5. 地下传热负荷qg:
6. 修理冰面负荷qir:
7. 灯具与灯面个辐射热量qe。
8. 冰上人员活动放热量qp。
单位面积的维持负荷:
1. 室外训练、比赛用人工冰场单位面积维持负荷q0。
2. 室内训练、比赛用人工冰场单位面积维持负荷qi。
3. 室内娱乐性人工冰场单位面积维持负荷。
室内人工冰场的场地构造及场地排管:
一、场地构造:
1. 能承受冰面的负载。
2. 能解决场地由于温度变化所产生的温度应力。
3. 尽量减少冷损失。
4. 场地要有良好的排水。
5. 满足场地的使用要求。
基层部分构造分别具有防水、滑动、保温和导水的功能。面层的功能是满足场地使用要求。
二、场地排管
1. 场地排管的布置方式
2. 排管的管径与管中心距
3. 场地排管支座
4. 场地排管的伸缩问题
5. 其他注意问题
室内人工冰场的制冷方式及设备选择:
一、人工冰场供冷方式分为制冷剂泵循环直接供冷和载冷剂间接供冷方式。而间接供冷可分为开式系统和闭式系统两种。
二、人工冰场制冷设备的选择
1. 负荷的附加系数
2. 载冷剂溶液进入温度与蒸发温度设计
3. 膨胀水箱
4. 制冷剂泵
5. 场地排管
室内人工冰场的空气调节设计:
一、室内滑冰场空调设计应考虑解决的特殊问题
1. 夏季室内空调设计干球温度和相对湿度要适中。
2. 空调设计应能避免屋顶或顶棚的内表面产生凝结水。
3. 当滑冰场兼作其他球类比赛时或训练时,室内滑冰场的空气调节系统设计及气流组织等也应能满足其他功能使用的要求。
4. 应充分利用室内冰场散发的冷量。
二、空气调节专业对土建设计的要求
1. 在土建构造方面必须具有良好的保温隔热措施。
2. 围护结构要选择保温性能好,吸水率低的保温材料,而且要注意隔气层的设置层次。
3. 从节能和防止结露考虑,墙面上的窗户应采用铝合金双层充气玻璃窗。
三、空气调节系统设计应考虑的特殊措施
1. 防止屋顶或顶棚结露常用的技术措施
2. 消除冰面雾气
3. 重庆飞冰滑冰场空调简介
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。