各位高手这个变频器该如何操作按哪个键可以看到电流按哪个可以设置参数?各键是什么功能?

1、 变频器的设置方法:先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试) 变频器调试方法 首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项 1、P0003 用户访问级 3 专家级 2、P0010 开始快速调试 1 快速调试 3、P0100 选择工作地区是欧洲 / 北美 0 功率单位为 kW;f 的缺省值为 50 Hz 4、P0205 变频器的应用对象 0 恒转矩 5、P0300 选择电动机的类型 1 异步电动机 6、P0304 额定电动机电压 设定值的范围 : 10V-2000V 本厂设定为400V 7、P0305 电动机的额定电流 设定值的范围 : 0 - 2 倍 变频器额定电流 (A) 本厂8.8A 根据铭牌键入的电动机额定电流 (A) 8、P0307 电动机的额定功率 设定值的范围 : 0 kW - 2000 kW 本厂4KW 根据铭牌键入的电动机额定功率(KW) 9、P0308 电动机的额定功率因数1

绿色的是启动按钮,红色的是停止按钮,P为MENU,进入主菜单用的,FN为确认/保存键,JOG是点动,向上/向下的箭头,是用来调节目标参数及目标参数值大小的,向上是增加,向下是减小。
要看电流参数,直接将监控参数设置为电流即可了,具体要看使用手册的。就知道这么多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-14
得查说明书。各家变频器按键功能和设置方式都不一样
第2个回答  2013-03-14
也许这种看不到电流吧
第3个回答  2013-03-14
到网上搜下西门子变频器手册吧,文库里有,仔细读读再调试。