请问水电改造水是走顶上,还是地上,要是走顶上科学吗?

如题所述

一般来说水电改造水是走顶上的,水管的开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”。

水电改造水是走顶上是科学的,主要有以下几点原因:

1、走地下很容易破坏管道和线路

有很多管道和电线都在地下暗埋,如果破坏了原来的地下管道会很麻烦!如果走地下的话,后期的装修过程遇到电钻破坏水管会影响安全。大多时候,厨房地面都会铺设地暖管道,最好的选择是水路走顶。

2、走地下漏水不容易察觉

如果水路走地下,在后期的使用中不容易被发现,只有等水漏到楼下才会发现漏水。但由于暗管的原因,没有办法快速找到漏水的区域,所以会损失比较大。走顶的话,厨房和卫生间可以用铝扣板的吊顶将其遮住。

3、走顶维修比较方便

水管走顶引到卫生间,遇到需要出水的地方,可以开竖槽往下到适合的高度,提前将花洒、面盆、洗衣机等出水口预留好。这样做的好处就是在装修完工贴砖以后,可以根据出水口的位置来判断水管走向。冷热水管在吊顶内进行平行安装时热水管是在上面的,冷水管在下,并且保持着不小于100㎜的间距。

水电改造施工要点:

1、所有冷热水给水管的出口弯头要用200㎜长的单头螺纹的镀锌直管校正,包括水平度,垂直度、间距。校正后才能用水泥沙浆固定。(推荐采用夹板固定法)

2、冷、热下上平行布置时,间距不能小于100㎜,热水管应在冷水管上方,安装混合龙头时,热水应面对的左边。沐浴混合龙头的冷热水弯头中心间距为150-160㎜。

3、冷热水管不许混用,冷热水管出水弯头的端面离墙身完成面凹进2-5㎜。

4、冷热水管为嵌入墙体敷设,冷水管离墙面不低于10㎜,热水管离墙面不低于15㎜;(注:防止热水温度对水泥及瓷片造成形象)冷、热水管平行距离不小于100㎜;冷热水管交叉处必须采用绝热材料隔开。

5、空调下水管为PPR管或PVC给水管。

6、户内给水管要求主管为6分,支管为4分。

7、循环水的施工按照:热水管为串走式(即不分支)。串走到每一个热水出口,最后一个热水出口加一条循环管至热水器接触口,安装时接循环泵。

8、洗衣机应合理布置水龙头及下水,下水管道排水应确保排水畅通、不返水。

9、煤气管道及直饮水须移位改造时,必须提前提醒业主与相关部门联系,并提交计划书给业主。

10、安装热水器的进出水阀位,必须根据产品说明书的要求,及业主认可安装位置定位,并配合煤气公司预留煤气管道安装位。

11、厨房洗涤盆冷热水角阀安装离地高度为450㎜。

12、台盆的冷热水角阀离地高度为500-550㎜,洗手盆水管应埋墙布置,并做防臭处理。

13、普通浴缸的混合龙头应装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸面高出150—200㎜处,并水龙头的出水口应在浴缸内离缸边100㎜处出水。

14、冷热水管必须沿墙铺设,热上冷下,高度在300—400㎜位置。

15、所有的排污管、排水管进场时都必须检查是否畅通,同时要做相应的保护措施。安装所有的洁具前都要全面检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
空间高度高的、可以安装吊顶的,最好是走顶部,方便日后维修、有问题容易发现与维修方便的优势,走地下的有故障了要拆除地面,比较困难的,根据空间高低考虑为宜本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-05
您好 按国家标准的 是的走顶上 用吊顶 扣上 用于日后检修, 但是考虑 中国大部分地区温差大,走顶上的水管 比走地上的水管 更容易结冰上冻 使管道破裂, 但是这样的管道要求质量非常好,【造价也高】然后用保温材料包裹。但是上冻几率还是很大, 建议还是走地上,材料稍微好些的,使用时间就在20年以上本回答被网友采纳
第3个回答  2018-02-23
所有的水电改造都是走顶上,因为水电改造发生在水房和厨房,这两个地方都要吊顶,吊顶之后所有的管道都很好的遮挡,最为重要的是,吊顶很容易卸下来,毫不费力,卸下来后就可以维修水电,非常方便,而如果在地下一旦出了问题,则无法维修,而且水房厨房的地下较为复杂,容易出现问题。
所以,水电改造全部都是走顶上。
第4个回答  推荐于2017-04-19
楼房设计时入户管就是走的地下你说可不科学,走定要比走地多用管,塑料管暗埋使用年限要比明装使用年限长。水电应该走最短的距离。