缓冲间,设置在各实验室相邻区域具有通风系统,并具有互锁功能门的过渡密闭室。
洁净手术部及使用洁净技术的部门,当洁净手术部有洁净区与非洁净区之分时,洁净区与非洁净区之间必须设置缓冲间;负压手术室和感染手术室出入口必须设置准备室作为缓冲间;当人、物电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通时,电梯出口必须设置缓冲间。
缓冲间的具体要求:针对这一类的缓冲间, 应有洁净级别,洁净级别应与高级别一侧同级,最高为6级,并且应该设定与邻室间的气流方向。缓冲间应不小于3㎡。
在《医院消毒供应中心第一部分:管理规范》(WS 310.1-2016)中指出去污区、检查包装及灭菌区之间应设人员出入缓冲间(带),缓冲间(带)的设施应包括洗手设施(非手触式水龙头)。
根据《二级妇幼保健院评审标准实施细则》中的规定,产房及人流室应有污染区、缓冲区、清洁区、隔离产房与污物专用通道。
在《医院隔离技术规范》中,呼吸道传染病病区的建筑布局也有明确的要求:呼吸道传染病病区应设在相对独立的区域,分为清洁区、潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。缓冲间两侧的门不应同时开启,以减少区域之间的空气流通。
另外,在《医院隔离技术规范》中也明确了负压病房的要求,负压病房应设置缓冲间,病房通过缓冲间与病区走廊相连。
根据《病原微生物实验室生物安全通用准则》中对实验室设计的基本要求,对于加强型BSL-2及以上级别的实验室要求设置缓冲间。
肠外营养配制室分为准备区、缓冲区和配制区,人流、物流和室内装修应符合医疗机构净化配制设施要求,其中配制间为组合式万级净化环境,操作台达到局部百级净化条件。