三菱变频器从多少KW开始要用电抗器?

如题所述

变频器会产生大量谐波,会影响电网质量及其电机温度,加电抗器就是为了减少谐波干扰!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-10
75KW及以上
第2个回答  推荐于2018-12-07
电抗器,有三种,输入电抗器、输出电抗器和平波电抗器,输入电抗器,是当电网有低次谐波,影响到变频器的正常使用的时候,可以采用;输出电抗器,一般是用来延长变频器和电机之间的传输距离的时候采用,大多数人认为,变频器和电机之间的距离超过100m~300m,应该加输出电抗器,传输距离300m以上,最好是正弦波滤波器。
平波电抗,也就是直流电抗器,一般认为是37G/55P以上的变频器,应加装平波电抗器,来提高其直流环节的稳定性,减小谐波,提高系统功率因数。本回答被网友采纳