电表3*30(100)A接电流互感器100/5后,电表读数是否就不准了?如是,是快了还是慢了啊?咋样才能知道准确的

如题所述

这么大的表接互感器,按道理是不允许的,因为30(100)A的电度表启动电流比较大,接了互感器以后电度表得到的电流就变得很小了。
如果没有记错,电度表的启动电流为额定电流的0.5%,也就是说,你这表至少要30×0.5%=0.15A才会转,如果小于0.15A很有可能就会不走。但是加上100/5(也就是20倍)互感器以后,如果要想表动起来,那线路上的电流就应该≥0.15×20,也就是3A。
综上所述,这样很有可能造成少计,配合互感器使用的电度表建议选用3×3(6)A的电度表,现在很多供电局的表是3×1.5(6)A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-02
很明显慢了!这个电表不需要互感器!
第2个回答  2013-02-02
电表读数要乘以电流互感器的电流比值20倍。