88问答网
所有问题
请问380v的零线电流过大是三相不平衡造成的嘛?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-01
三相不平衡是造成380v三相四线制中的零线电流过大的最主要原因。
零线就是为了防止三相负载不平衡时,引起相电压不平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VggMSaB1VSM11tKB1V.html
其他回答
第1个回答 2021-03-03
产生零线电流有两种原因:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、负载产生三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
零线长时间过流还会引发火灾,安装广州市叁思电气科技的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
第2个回答 2016-04-11
一定是。。
相似回答
380v
电
零线电流很大是
怎么回事?
答:
三相电(380V)零线电流过大只有两种原因产生:1、
三相不平衡造成
,但是零线电流不会超过火线电流。 2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 零线长时间时间的过流过载可能会引起短路和烧断零线,甚至发生火灾。存在严重的安全隐患。用这个零线电流消除设备可以解决零线过...
三相不平衡
时
零线
会存在
过大电流
,为什么?
答:
应该是中线
,中线不是零线,单相电由火线和零线组成,火线零线都有电流,且电流相等,只是三相不平衡时零线电位会高于大地电位,我们说手不能摸零线,零线这可能触电,这是其中一个原因,当然中线不接地就更危险。三相四线制供电,用电负载采用星形连接时Y中间抽头那根线叫中线,不是零线,三相不平衡时...
零线电流过
高是怎么回事?
答:
零线电流过高通常是由于三相负载不平衡导致的
。在正常的三相四线制供电系统中,如果三相负载平衡,那么零线上没有电流流过,因为三个相位之间的电流是相互抵消的。然而,当三相负载不均衡时,就可能导致零线电流过大。以下是可能导致零线电流过大的一些原因:1.三相负载不平衡:•如果三相电路中的每...
零线电流过大
原因?
答:
零线电流过大解决方法如下:
1、三相负荷分配不平衡,造成三相不平衡,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决
。2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
电力知识:
请问
下
380V
电进入配电室,
零线
带电,是啥原因,该怎么处理?
答:
零线带电,大多是前面零线断线
引起的
。最好用电工仪表测试零线对地电压。如果电压不高,则可能是负荷不平衡,
零线过
细导致
不平衡电流
产生较大降压。如果是后一种情况,需要调整
三相
负荷,更换零线。
三相不平衡
,
零线电流过大
答:
三相电流不平衡时,
零线
不要加大。解决方法:把三相负载平均分配。三相电流不平衡原因:电源所带负载不全部
是三相
负载,各相具有各不相同的单相负载,所以
造成三相电流不平衡
。作为管理部门可以适当调整各相挂载条件,降低不平衡。
零线电流过大的
原因?
答:
零线电流过大解决方法如下:1、三相负荷分配不平衡,
造成三相不平衡
,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决
零线电流过大的
方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
电压
380V
变成三路220V,如果
三相
负载
不平衡
会影响到什么
答:
这样会使
零线电流过大
、三相线电压不稳,如果在此线路上接有精密仪器,仪器受电压的影响不一定能正常工作。三相负载:概括起来说就是采用三根相线给用电设备提供电源,使其做功,就叫三相负载。在三相负载里面又可以细分为
三相平衡
负载和
三相不平衡
负载。区别为:三相平衡负载其各相电流均比较近似。而三相不...
大家正在搜
三相不平衡零线电流过大
三相不平衡为什么零线有电流
三相不平衡零线电流怎么计算
负载最大不平衡零线电流多大
三相平衡零线电流大解决方法
严重不平衡零线电流多大
三相不平衡零线会电人吗
三相不平衡零线带电如何解决
三相平衡零线有电流吗
相关问题
零线电流过大,三相不平衡 如何消除呢??? 急 ,急
380V零线电流过大什么原因
三相不平衡,零线电流过大
三相不平衡时零线会存在过大电流,为什么!
三相不平衡时零线会存在过大电流,为什么?
380v电零线电流很大是怎么回事?
零线电流过大是什么原因导致的?该怎么解决?
像电压有过压欠压断相,电流有过载短路,那零线中电流过大叫什么...