额定电压380v的机器,额定电流1.3A ,应该用多大的交流接触器??

原机器是220v 的接触器,通电后几分钟后 接触器就短路了,是机器接220的电,还是接触器换成380v的?

额定电压380v的机器,额定电流1.3A ,应该用5-10A的交流接触器嘛!

是机器接220V的电,还是接触器换成380v的电,要看你的电机的额定电压是多少V的呀!

也就是说,电机的额定电压是多少?你就选择多少V的接触器嘛!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-26
看铭牌上写的是3P 380V,并没有说3P+N,就应该使用三相380V的电源,这样的话,控制电路就需要两相380V电源,也就是线圈电压为380V的。这么点电流,任意一个三相接触器都行,比如CJX2-0910。
第2个回答  2021-03-25
用最通用的CJO—10A交流接触器即可。它可耐10A电流,可控三相380v供电,线包电压任选各种规格且带有辅助常开常闭触点供自保吸合动作。若嫌体积过大和电流过大,也可用JZ7—44中间继电器替代,它有5A触点电流,四对常开和四对常闭触点组成。我愿推荐第二种实用JZ7—44
第3个回答  2021-03-25
接触器线圈是220V或是380v的都没有问题,主要是看你接的线是否正确? (线圈220V加零线,380V不用)追问

接触器是220v的,但是 机器是380v的,那机器怎么接线? 机器有5根线, 棕色,灰色,蓝色,黑色,还有根黄绿 双色线

追答

你好,你要先区分这5根线的性质,哪三根是380V 哪条是零线,双色线是地线,
如果是单开单停的话,就是很简单的电路(220V控制),零线接接触器的A2 线圈,一根火线接进红色停止按钮(常闭点)出来分出两条线,(一条接接触器的常开辅助点.一条接到绿色的按钮常开点,)(触器的常开辅助点出来和绿色的按钮常开点出来的线合并接到接触器A1 线圈

追问

就是220v的接触器,单开单停的,机器额定电压是380的电,那不还得接380的电嘛?

第4个回答  2021-03-27
我觉得,您把接触器额定电压和控制线圈的电压没有分清楚。接触器额定电压,指的是主回路通过的电压,也就是你这里说的额定电压380V,额定电流1.3A,选择额定电流9A的接触器足矣(印象中最低是9A)。那么接触器线圈电压选择220还是380,是根据你控制回路电压所决定的,如果电压选择错误,就可能烧毁接触器线圈。