88问答网
所有问题
深井潜水泵没接地线。如果有一天绝缘性能降低,突然漏电,被抽上来的水会有电流对人造成伤害吗?潜水泵
潜水泵抽出的水带点是什么原因
举报该问题
推荐答案 2021-04-11
题目中自己己说得很清楚水泵漏电。水泵都是金属管路,而且水本身也是导电的(自然水含杂质),所以水带电。j
这种情况首先要修复水泵。其次水泵应做的接地保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgcBtS1SaStSMgMgSV.html
其他回答
第1个回答 2021-04-11
电源上加装漏保就可以了,水泵在水里漏电一样会跳闸
第2个回答 2021-04-11
深井潜水泵潜入水中,相当于良好的接地,如出现击穿故障一般都会因较大的接地电流而跳闸。但如果发生击穿故障并且没跳闸,泵体又没与保护零线连接,泵体及抽出的水会带有110V的电压(与供电系统经接地电但分压而得),这个电压等级仍旧能对人造成伤害,置人于死地。所以接地线解决不了安全用电问题,电机外壳必须与保护零线相连。
相似回答
三相深
水泵漏电
抽水时流出来
的水会有
电吗和人会触电吗
答:
水泵漏电,没有漏电保护器。
人与水接触一般会有电击感觉。取决于人体电阻大小
。因为水的导电性能好,又是在地下,相当于接了一根良好的接地线。尽量使用漏电保护器来保护人身安全。
深井潜水泵漏电电流会
跟着水流使人触电吗
答:
潜水泵
放到水里,水与大地紧密接触,水泵
接地漏电
保护开关会跳间保护。
污水
泵不接地线会有
什么结果
,漏电
跳闸吗?会电到人吗?
答:
不接地线
是可以的但要装漏电才会保漏电跳闸不会电到人
这种
潜水泵会不会漏电
?人接触水坑
的水会不
会被电?谢谢!
答:
只要是
水泵,
使用时间久了,电缆室后者接线盒密封不好进水之后都会有漏电现象。建议水泵使用的开关用漏电保护开关,这样一旦漏电就会跳闸保护。
漏电流
小的时候人没有什么感觉,一旦漏电流变大很有可能伤及人体
潜水泵
在水里漏电打到人了为什么用表量又
没有没有漏电
呢?
答:
用表量应该是捞出来量的,可能漏电位置水流出了,比如电线破了点。另外看你用什么表量
,如果
兆欧表量,一般还是能打出来的,因为测量电压高,如果万用表量,电压比较低,可能无法击穿绝缘层导电,量不到。
家用
潜水水泵漏电,
漏电保护器为什么
不
跳闸?
答:
抽水泵漏电导致的,同时也说明你这抽
水泵没有接地线
。放在水里因水和大地都是相通的,形成漏电回路,所以会导致漏电开关跳闸。提起来
漏电电流
没有形成漏电回路,所以漏电开关不会跳闸。建议检查
抽水泵绝缘,
和线路是否符合要求 潜水泵电机密封损坏,导致电机进水
漏电,
引起跳闸;还有一个可能是水中存在大块的...
请问
潜水泵
如果没有接地线
会怎么样
答:
1、
潜水泵
真的需要接地。2、一旦
不接地,
当发生机壳漏电时,有你好看的!
潜水泵漏电不
开开关会跑电吗
答:
会。一般只要
潜水泵不
坏,电源线是不
会漏电,
另外选用漏电开关就可以判定是否
漏电,
也能保证安全用电。潜水泵是深井提水的重要设备,使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、船调载。还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉,还可适用于从...
大家正在搜
潜水泵接地线和不接地线的区别
潜水泵接地线和水泵外壳通正常吗
三相四线潜水泵接地还是接零
潜水泵电线接头怎么接
两相水泵不接地线可以吗
水泵为什么不接地线
潜水泵哪根是地线
潜水泵接地
潜水泵接地怎么处理
相关问题
深井潜水泵没接地线。如果有一天绝缘性能降低,突然漏电,被抽上...
深井潜水泵漏电电流会跟着水流使人触电吗
请问 潜水泵 如果没有接地线 会怎么样
潜水泵漏电的危害?
潜水泵漏电是什么原因,怎么修理
低电压高电流,或者高电压低电流会电死人 吗?
接漏电开关,但不接地线,行吗,会触电吗
家里没有接地线用电有什么影响