空调运行中,铜管裂了,制冷剂全部泄露,重新焊上铜管,怎么抽真空?

空调制冷运行中铜管裂了,制冷剂全部泄露光了,直到空调吹自然风才发现,之后换了新铜管,但铜管和压缩机内都是空气,怎么抽真空?

连接好后使用真空机连接在仪表管上,仪表的低压管(蓝色的:连接在空调的回气管的三通阀上,打开三通阀,打开仪表的相应阀门打开真空机工作就可以等待了 待压力表显示抽真空度到达负压,再多抽一会(时间长就越好,时间长了容易去除原有管内空气中的湿度),抽完真空关闭连接真空机的阀门,等待保压时间,压力值在范围内就可以充装制冷剂了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-25
小空调只能从低压截止阀的维修接口连控接真空泵抽真空,像这种情况需要加长抽真空的时间,至少得抽30分钟以上。
第2个回答  2021-07-25
应该找专业维修师去做,维修师有专用的工具。望采纳。