88问答网
所有问题
空调运行中,铜管裂了,制冷剂全部泄露,重新焊上铜管,怎么抽真空?
空调制冷运行中铜管裂了,制冷剂全部泄露光了,直到空调吹自然风才发现,之后换了新铜管,但铜管和压缩机内都是空气,怎么抽真空?
举报该问题
推荐答案 2021-07-25
连接好后使用真空机连接在仪表管上,仪表的低压管(蓝色的:连接在空调的回气管的三通阀上,打开三通阀,打开仪表的相应阀门打开真空机工作就可以等待了 待压力表显示抽真空度到达负压,再多抽一会(时间长就越好,时间长了容易去除原有管内空气中的湿度),抽完真空关闭连接真空机的阀门,等待保压时间,压力值在范围内就可以充装制冷剂了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgcBS1gMSMgB11BKKV.html
其他回答
第1个回答 2021-07-25
小空调只能从低压截止阀的维修接口连控接真空泵抽真空,像这种情况需要加长抽真空的时间,至少得抽30分钟以上。
第2个回答 2021-07-25
应该找专业维修师去做,维修师有专用的工具。望采纳。
相似回答
空调
外机管拆下重装是否要抽空
答:
R22的成分只有一种物质,这种冷媒比较稳定,排出空气往往采用排空法,直接依靠冷媒输送,压迫空气排出来
,动作快的话只不过损失一点制冷剂,渗入少量空气也没有多少影响,所以,制冷剂为R22的空调都不需要抽真空。
怎么
修补
空调铜管
上的洞 铜管坏了个洞怎么补
答:
破洞不是很大,
需要用钎焊来补洞的时候先把管路内冷媒全部放掉或者回收到室外机里面
,拆下破洞的铜管,用铜焊条,火焰温度适当调高,用比较快速的焊接方式来补漏,补完漏之后应给空调充高压气体检漏,一般高压气体压力在30公斤以上,然后抽真空、加注标准量制冷剂。如果破损的洞比较大,则无法焊接补洞,...
空调
关闭制冷门阀进行第二次
抽真空
会不会把
铜管
里的
制冷剂
抽走
答:
如果是对正常的制冷系统抽真空,
则应先把管路中的所有制冷剂排放掉或者是回收到室外机管路中去,才可以抽真空
。
中央
空调
室外机
铜管
破裂进水咋办?
答:
从图片上看,这个洞是没法钎焊直接补漏了。
建议考虑把钣金打开,找到出现洞的这一路管,看能不能改变冷凝器端部的U型弯头
,把发生破裂的这跟管和另外一根管一起短接掉,也就是不再用这两根管路。
装
空调
如何排空气啊?
答:
首先把空调开开
,制冷
模式,温度调16度,室外机粗细罐两个螺帽用活动扳手拧开,用内六角把细管关死,拧紧,然后等3分钟把粗管内六角关死拧紧,收氟完毕,拔掉电源,拆机电线,排气,室内外机粗细管连接好,细管铜管拧紧,粗管用手拧上在松开两圈,然后打开细管内六角1圈等30秒,拧紧粗管,细管内六角全部打开,粗管内六角...
空调
由于安装问题导致新
冷媒全部
漏光,只更换外机行不行?在线等!
答:
喇叭口是管道与机器连接的地方,用专用工具将铜管扩成喇叭形状与机器的接头对接,做不好的话吻合不良,就会漏
制冷剂
。这个完全是安装工的责任,你什么都不要管,也不需要换机,只要维修站派个技术好的师傅重新装一下即可,添加制冷剂也是安装队承担,不需要付钱。这种由于安装质量引起的问题全部由安装队...
格力中央
空调
室外机后面散热片
铜管
破
了怎么
处理?
答:
空调室外机上面的翅片管式换热器内部铜管出现局部破损导致
冷媒泄漏的,
如果破损部位可以通过钎焊操作来补漏,则钎焊补漏,清理后涂抹防锈油漆。破损部位无法钎焊补漏的,就只能通过更换部分管路或把某一个回路的某两根铜管短接不用的方式来处理。短接部分回路的方法可以较为彻底简单的处理问题,但同时会导致空调...
空调
已经抽成
真空了,
第二次进行
抽真空,
会把
铜管
内的
制冷剂
抽走吗
答:
抽真空
了里面早就没有
制冷剂
了。二次抽真空为的是提高管道真空度。
大家正在搜
空调制冷剂漏了怎么办
空调制冷剂泄露会报什么故障
空调制冷剂漏完了会怎样
空调制冷剂泄漏
空调制冷剂是什么
空调氟利昂泄露怎么关
空调制冷剂泄漏症状
空调制冷剂泄漏有味吗
制冷剂泄漏怎么处理
相关问题
空调铜管断裂雪种漏完了换了新铜管,需要抽空吗?定频R22空调...
空调换了铜管后,室外机是怎样抽真空的?
空调铜管破裂,未收制冷剂,全泄漏了,怎么办
我一台定频挂机空调铜管折断氟利昂全跑光,重性焊接,这样空调需...
家用2匹空调柜机铜管破裂 制冷剂全部泄漏 怎么加注?
空调室内部分的管子破裂,气体全部泄露出来了,想知道这里面都有...
空调的铜管破了个洞,可以用什么东西补上吗?
空调铜管漏氟了,想换铜管,直接拆行么