PLC模拟量模块在正常工作6天后,模块上面出现红灯现象,经检查已损坏,有黑色碎渣调出

PLC模拟量模块在正常工作6天后,模块上面出现红灯现象,经检查已损坏,有黑色碎渣调出,用万能表检测无强电串入,接线无误,模块测量的都是二线制仪表,超声波液位计、压力变送器等,更换新模块6天后在相同位置有又现同样故障,在没烧坏的6天内模块工作正常,读数准确。现在已经在同一地方烧坏4块模块了,模块型号为 SIEMENS AI12*8BIT 331-7KF02 OAOB,请问一下是什么原因,是不是电压不稳,或者是。。。。。。。

根据你描述的情况,应该不是仪表的问题。
估计三种可能:
1、24V电源的问题;
这种可能性最大。24V电源不稳,可能长时间较高(比如30几伏)或者短时大电压(开关电源质量不好/强电干扰/开关电源带有大的感性负载),导致7KF02里面给二线制仪表供电的电路(具体工作原理就不解释了)损坏。我估计黑色碎渣是LM317过压爆掉了。
2、串入强电;
3、使用的西门子模块是翻新的。

里面用了质量差的件维修的。电压有波动就坏掉
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-26
1、西门子模拟量输入模块的质量一般不用怀疑。
2、主要考虑模块输入的信号的电压电流是否过大:检查模块烧杯的那组是接的什么仪表,那个仪表的输出信号是否稳定合格。
3、有条件的话可以加个信号隔离器。
第2个回答  2013-01-26
最好在信号输入端加信号隔离模块,情愿坏隔离模块也别坏plc模块就。楼上说的很对,西门子的模块一般不会出问题,很有可能是你的输入信号有较大干扰。有黑色物说明很有可能是模块内部电容击穿,所以高电压干扰的可能性非常大
第3个回答  2013-01-26
主要考虑模块输入的信号的电压电流是否过大:检查模块烧杯的那组是接的什么仪表,那个仪表的输出信号是否稳定合格。
补充一点,模块通道配置和现场是否一致!