公司现在直流电机用的西门子300PLC和6RA70调速装置和上位机控制。电机用的测速电机做速度反馈,感觉测速电机反馈的速度不稳和维护性差,想换成编码器,该怎么样设置参数
直接把编码器连接到70箱上,(70箱手册中有详细的接线图和说明)
把70箱的速度反馈改成编码器反馈,参数编号083,
你原来设置的应该是P083=1,也就是模拟量测速机测速
如果改成编码器,应该改为P083=2
同时修改P141=所用编码器的单圈脉冲数