把测速电机换成编码器要怎么设置 西门子6RA70调速装置?

公司现在直流电机用的西门子300PLC和6RA70调速装置和上位机控制。电机用的测速电机做速度反馈,感觉测速电机反馈的速度不稳和维护性差,想换成编码器,该怎么样设置参数

直接把编码器连接到70箱上,(70箱手册中有详细的接线图和说明)

把70箱的速度反馈改成编码器反馈,参数编号083,

你原来设置的应该是P083=1,也就是模拟量测速机测速

如果改成编码器,应该改为P083=2

同时修改P141=所用编码器的单圈脉冲数