3o千瓦消防水泵怎样安装,
3o千瓦消防水泵怎样安装,水锤消除器怎么装
举报该问题
推荐答案 2018-06-17
消防水泵的水锤消除器或者微阻缓闭消声止回阀等一般都是安装在水泵出口的减震后面就是,也就是从水泵出口开始是减震, 然后再安装水锤消除器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgVMSBccttKKKKc1KV.html
其他回答
第1个回答 2018-06-16
这个根据水泵安装图集的做法即可。16K702水泵安装
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-06-16
辛苦了。。。。
第3个回答 2018-06-16
找专业的安装工安。
相似回答
消防泵的
设置应符合什么要求?
答:
消防水泵
宜采用自灌式引水。\x0d\x0a(
3
)消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。出水管上宜设检查和试水用的放水阀门。\x0d\x0a(4)同定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵,同时,凡符合下列条件之一...
消防泵的
设置应符合什么要求?
答:
(
3
)
消防水泵
房应有不少于两条出水管直接与环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。出水管上宜设检查和试水用的放水阀门。(4)同定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵,同时,凡符合下列条件之一时,可不设备用泵。1)室外消防用水量不超过25L/s的...
消防水泵
9字地脚
怎样安装
埋地
答:
1、选用合适的地脚螺栓
。预埋的消防水泵地脚螺栓,一端是与水泵底板配套的螺纹,公称直径较底板螺孔小3~4mm,另一端是带弯钩的预埋段。2、在绑扎消防水泵混凝土基础时把地脚螺栓按水泵底板螺孔的位置放入底脚螺栓,并用电焊将底脚螺栓与钢筋点焊固定。并用塑料纸将地脚螺栓的螺纹部分包起来。3、在进...
消防泵
设置应符合什么要求
答:
3
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
;4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;5 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;6 泵轴的密封方式和材料应...
我想知道
消防
水池的做法
答:
1、两个水池之间设置连通管具体步骤:消防水池进水管为两条,在两个水池之间设有连通管并
装
有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合使用,又可独立使用;
消防水泵
各自有独立吸水管,符合规范第7.
3
.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置...
地上室外消火栓
怎样安装
?
答:
3
、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心
安装
高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。4、室外消火栓和
消防水泵
接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。室外消火栓安装注意事项 1、消火栓...
消防
流量开关接线图是什么样的?
答:
是根据最不利点处消火栓栓口及
消防
软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,(此处所讲述的计算公式很复杂,一般不必深入探究。)。线路检查:仔细查看启泵信号线和DC24V是否正常,不正常的情况下要调节正常。测试:打开消火栓放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动消火栓
泵,
手动停泵。
消防
系统相关知识
答:
施工、
安装
要点 1)、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。 2)、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。
3
) 、
消防水泵
接合器的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10...