现有施耐德变频器ATV61F控制水泵恒压供水,反馈0-0.6MP,4-20MA输出,管道压

现有施耐德变频器ATV61F控制水泵恒压供水,反馈0-0.6MP,4-20MA输出,管道压力要求0.3MP,请问各位大神,分别要设定哪些值,设定值是多少

应该是压力变送器或者远传压力表吧。需要设置参数:端子启动选择就是给变频启动信号的那个端子接的那个就选择那个。基底频率一般设置为25hz最高频率:50HZ加速时间10-15秒减速时间10-15秒PID选择:看下你接的远传或者变送器的线接在AI1还是AI2了。目标压力:变频器里一般用百分比表示。压力偏差:同上休眠频率:这个参数要根据正常运行的频率来确定,不需要停机的话,将此频率调到较低。需要停机的话,此频率调整到正常运行频率略高。休眠延时:默认一般是60秒,根据实际调整,用水量不大情况下调小,用水量大时候调大,一般别大于60.(当然也可以大的,目的是让用户用水比较舒适)唤醒偏差:还是百分比。其他的电机参数了,保护参数组了,很容易理解的。追问

是压力变送器,4-20MA对应反馈0-0.6MPa范围压力反馈到AI2,我现在LI1启动变频器。想把管道压力恒定在2公斤,变频器可休眠,除过额定功率等那几个参数,PID这块参数应该怎样设置,我参考了别人给的两个模板,设置的变频器pid动不起来,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-27
设置给定压力,压力需要转换成电压。追问

都要设置哪些参数,分别设置多少

第2个回答  2017-09-27
您参考变频柜使用说明书般变频器显示面板调设置您根据自请款调本回答被网友采纳
相似回答