地下室顶板设计为双层双向,另外还设计了负加筋,问需要弯钩吗?
地下室顶板设计为双层双向,另外还设计了负加筋,问需要弯钩吗?
举报该问题
推荐答案 2018-03-17
照图施工。
只有光圆末端才要弯钩!带肋的面筋是弯折。
不懂什么是“负加筋”?没有这个词!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgSKcSK1aBKBtSSSSV.html
相似回答
双层双向
板
负加筋弯钩
图集上有强制要求么?
答:
只是部位不同,变钩不同。板筋主筋45度,负筋90度。拉勾是45度。 图上,一般有两种方向的
弯钩,
向上的、向下的。 向上的弯钩,表示这样的钢筋,放在楼板的底部,即板下部钢筋; 向下的弯钩,表示这种钢筋放在楼板上部,即板上部钢筋。
该板筋为局部的附
加筋还是
底
筋,
如下图:
答:
双层双向
板筋是指一层双向底筋,一层双向面筋,负加筋是支座处(梁两侧)的板面加强筋。图中带180度
弯钩
的都是底筋,负加筋一般是90度直弯钩。图上只画出底筋和支座
负加筋,
未画出面筋,按说明为φ8@150。
双层双向
板钢筋绑扎
需要
注意的问题
答:
除了钢筋的位置、间距、伸入支座的长度等尺寸外,最主要的是钢筋的摆放层次,正确的方法是:平行于较小跨度方向的钢筋,对下层钢筋应在下方;对上层钢筋应在上方。
下图现浇板
双层双向
C8@200,请问下图C8@400是下部受力筋、还是上部受力...
答:
1、C8@200为单向,跨在次梁上的盖
筋,弯钩
朝下。2、C8@400
为双向,
现浇板下部受力钢筋,弯钩朝上。
钢筋马镫有规范和图集要求吗
答:
没有规范和图集要求。马镫用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中具体标明其规格、长度和间距。通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如...
地下室双层双向顶板
后砌墙还用加墙下
加筋吗
答:
不是加就是不加
什么叫钢筋马凳,有什么作用?
答:
马凳在钢筋混凝土构件中,是必不可少的工件之一,特别是悬挑板,如阳台、雨蓬,受力钢筋在上部,呈悬浮状态,工人操作务必要在上面踩踏,最容易把受力钢筋踩到下面而失去抗拉作用,无数阳台雨蓬坍塌事件都是由此造成。为了保证悬挑构件的施工质量,马凳的作用绝对不可轻视,施工中,在悬挑部位的根部垫上...
马镫筋有规范
吗?
答:
什么情况下需要配置
双层双向
筋?1、顶层板2、
地下室顶板
3、转换层4、平面复杂的楼层5、开洞过大的楼层6、房屋的外角。7、管线密集的楼板板钢筋翻样的一般性原则:一个专业钢筋翻样应该在图纸会审时向设计提出公道化建议,优化板的
设计,
也为后继施工和预算带来极大的便利。板的翻样要点:钢筋能通则通,不要由于图纸设计...
大家正在搜
地下室顶板双层双向
顶板双层双向钢筋怎么布置
顶板双层双向钢筋布置图集
地下空间顶板双层板
顶板双层双向钢筋搭接规范
筏板双层双向钢筋谁上谁下
地下室顶板配筋率
地下室顶板刚性层
屋面板双层双向配筋
相关问题
双层双向300厚板支座负加筋需不需要弯钩
地下室顶板,钢筋是双层双向的,附加上筋需要做弯锚吗,在图集多...
双层双向钢筋板面负加筋的作用?
地下室顶板双层双向通长设置下筋锚固可以吗
地下室顶板双层双向上层?扣铁加筋是不是哪标注哪有不标注没有
双层双向钢筋板中四个方向均有负加筋如何排布?