家里的电路出现问题了,找不到原因,求大神指教

把电闸断开,在闸的上端接上一个灯泡,灯泡会亮,然后一合闸,家里没电,而且灯泡也会熄灭,用测电笔测电闸也亮,这是什么原因

引起这个故障的起因是安装灯口的时候不知连线了还是怎么着就断电了,去看保险丝也没烧断。
农村电路,只有电闸开关,没有漏电保护什么的。主要不明白的是为什么一合电闸,接在电闸上边的灯泡也会灭,按理说如果有短路的地方会使并联的灯泡熄灭,但是保险丝没烧毁啊。家庭电路中有火线接地了会不会造成这种情况?
我还想是电闸的上下摆臂有问题,电流没有经过熔断丝,直接通过摆臂短路了。
一般短路应该很容易发现吧,火花四溅然后一会儿就烧断了

根据你描述的情况:
1、“把电闸断开,在闸的上端接上一个灯泡,灯泡会亮”,说明进线有电。
2、“然后一合闸,家里没电,而且灯泡也会熄灭,用测电笔测电闸也亮”“去看保险丝也没烧断”,说明进线还是有电,也没有过流。
所以最大的可能是零线虚接,或者是接触电阻过大,譬如说接触面生锈之类的。所以在直接灯泡时由于负载较小,灯泡能亮。但是在合闸后,由于家里的电器较多,负载较大,电路分压全在零线的接触电阻上了。
重点检查一下进线的零线,包括你自己家的,以及接到你家进线之前的接点。追问

把电闸断开,用测电笔测进线的零线会亮吗?如果家庭电路正常,合上电闸,再测零线会亮吗?是什么原理?谢谢

追答

如果电闸断开,测进线,应该是火线亮,零线不亮。
如果电路正常,包括进线正常,那么合闸后,还只有火线亮,零线不亮。
但是你家现在的状况,应该是零线接触不良,所以我估计是,合闸后,火线零线都亮。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-01
断开电闸。用万用表测量一下家里的电路,有短路或混线的地方。这个现象说明是你家的电路或者有短路或者有过载。
检查一下各个插座、插排内部有没有搭线情况,把所有家电的连接线拔下来看看合闸后是否还会断电。追问

过载时什么情况?火线接地或不会造成这种现象?

追答

火线接地当然会造成这种现象了。
过载是家电的总功率超过电闸的额定功率。火线与零线或地线短路或混线,会造成短路故障跳闸。

第2个回答  2013-02-01
你先把你最近安装的那个电路断开后再试一下,如果没有问题就是你最近安装的电路有问题;如果还是有问题的话,先看看你的电闸,有没有烧焦的现象,合上闸后电笔打火线和零线看看,零线有电就是短路了。最好找一个你们周围懂电的给你看看
第3个回答  2013-02-01
看看保险过桥有没有断,没断的话就是电闸烧坏了。这情况线路是没有问题的。就是在保险丝、电闸、漏电开关这三者有一个烧坏了。
第4个回答  2013-02-01
本人不是很擅长这个先声明 我自己的看法是 你在电闸的上面安装了小灯泡 是亮的 证明进来的电路没问题 之后是您的电闸一合 家里没电 灯泡也灭了 证明那里短路了 感觉是不是在电闸的地方连接问题啊 您检查一下 不行就把家里的电器全断开电源 再试试
相似回答