情况是这样的:380V电总开关上分出来一根线接到dz15le-40/3901"漏电断路器"(三相的)上,然后从dz15le-40/3901"漏电断路器"的输出一路380V的电到设备房的"断路器"上,再从设备房的"断路器"上接电到雕刻机上,雕刻机的用电要求:一路380V,一路220V,通过雕刻机控制柜里面的交流接触器,再分配出主轴需要的380的电和驱动器要的220V的电,但是由于"断路器"只有3根火线,所以220V的零线我是从拖线板里面并了一根零线出来跟"漏电断路器"组成3火1零的电路通过机器的开关电源控制端子接到交流接触器上,机器无短路,现象是一按下机器的动合开关,"漏电断路器"就跳闸,交流接触器是好的.请高手们帮忙出出主意,分析分析.小弟先谢了,只有5分.全部献上
.先说声谢谢,漏电断路器跳闸后,220V的没跳,您觉得楼下那位兄弟的方案是否可行,就是绕过漏电断路器,直接从从断路器上接380的电出来,然后机器上的零线就按现在的的接法去接.可行吗
追答我的回答应该说是很清楚了。220V的没跳。也就是说:它的流入与流出的电流是平衡的。但对三相的漏电断路器来说,它其中的一相因你还供了220的电,就产生了不平衡,所以就要跳闸了。所以叫你将220V的取电点接到三相漏电断路器的进线桩头上,而不要接在三相漏电断路器的出线桩头上就行了。根据你的提问和我的回答。看来你是个外行,不建议你自己动手操作。安全第一。
追问能否留个联系方式,希望在线请教您
零线也走交流接触器的,只是零线是单独提取的,没通过漏电断路器。是不是也不行啊,求赐教!