各位电工高手帮帮忙dz15le-40/3901漏电断路器一按雕刻机设备开关就调闸!

情况是这样的:380V电总开关上分出来一根线接到dz15le-40/3901"漏电断路器"(三相的)上,然后从dz15le-40/3901"漏电断路器"的输出一路380V的电到设备房的"断路器"上,再从设备房的"断路器"上接电到雕刻机上,雕刻机的用电要求:一路380V,一路220V,通过雕刻机控制柜里面的交流接触器,再分配出主轴需要的380的电和驱动器要的220V的电,但是由于"断路器"只有3根火线,所以220V的零线我是从拖线板里面并了一根零线出来跟"漏电断路器"组成3火1零的电路通过机器的开关电源控制端子接到交流接触器上,机器无短路,现象是一按下机器的动合开关,"漏电断路器"就跳闸,交流接触器是好的.请高手们帮忙出出主意,分析分析.小弟先谢了,只有5分.全部献上

漏电断路器的工作原理是:当流入与流出的电流是相等的话,它不会动作的。反之,如果这个电流不相等的话(达到一定的值),它就认为有漏电的现象,则就会跳闸。你的问题主要是出在220V电压的提取上。应该从漏电断路器的进线桩头上取出。而不能从漏电断路器的出线桩头上取出。追问

.先说声谢谢,漏电断路器跳闸后,220V的没跳,您觉得楼下那位兄弟的方案是否可行,就是绕过漏电断路器,直接从从断路器上接380的电出来,然后机器上的零线就按现在的的接法去接.可行吗

追答

我的回答应该说是很清楚了。220V的没跳。也就是说:它的流入与流出的电流是平衡的。但对三相的漏电断路器来说,它其中的一相因你还供了220的电,就产生了不平衡,所以就要跳闸了。所以叫你将220V的取电点接到三相漏电断路器的进线桩头上,而不要接在三相漏电断路器的出线桩头上就行了。根据你的提问和我的回答。看来你是个外行,不建议你自己动手操作。安全第一。

追问

能否留个联系方式,希望在线请教您

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-05
漏电断路器的工作原理:当流入和流出的电流是相等的,如果它不工作。相反地??,如果电流是不相等的,然后(最多到某一定值),它被认为的泄漏现象,将跳闸。你的主要问题是提取电压为220V。应该删除桩头进线从漏电断路器。没有资格漏电断路器桩头删除。
第2个回答  2013-02-01
看明白你说的意思了,你的意思是你用了一个三相的交流接触器控制了一个380v的电机和一个220V的电机,220V的电机是接在了三相的交流接触器出线端一相的一侧,零线是单接的,没有走交流接触器,你这种操作是绝对不能允许的,就像那位哥们说的那样,这样接造成了三相电流的不平衡,你接单项电机的那一项启动的电流会变得非常大,不跳闸才怪!追问

零线也走交流接触器的,只是零线是单独提取的,没通过漏电断路器。是不是也不行啊,求赐教!

第3个回答  2013-01-31
漏电断路器有一个规定,火线,N线都要走同一个漏电断路器上通过,要不就出现你这情况,你要这样用,就装个断路器,不要装漏电断路器,祝你好运!
相似回答