请教各位大虾们,300plc模拟量输出模块接线怎么接的?

模拟量的这四个端子是怎么接线的,我看到有的把3和4短接5和6短接,输出的两根线接变频器的模拟量调节。为什么可以这样呢?

模块为每个通道准备了四个输出端子。以通道CH0(3(QV)、4(S+)、5(S-)、6(Mana))举例。
1、在电压输出的时候且负载距离模块较远时,必须考虑导线阻抗造成的压降,使用四线制(如图示),用两对双绞线(3/4,5/6)连接负载,可以补偿导线阻抗造成的压降,得到更高精度。
2、当电压输出的时候且负载距离模块较近时,可以不必考虑导线电阻的压降,此时,可在输出端子附近将3、4及5、6短接,然后分别引出导线到负载。就是你所看到变频器接线。
3、当电流输出时,仅使用3、6两个端子,引出导线连接至负载即可。
4、如同铂电阻连接方式有2、3、4线制,至于为什么3、4限制能够补偿导线阻抗造成的误差,你可以查看相关资料。
希望对你有帮助。