如题所述

压力变送器的主要作用是把压力信号转化成电子信号通过设备展现出来,基本原理是:将水压这种力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号。压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。因此,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大,由此得出一个压力和电压或电流的关系式。
压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力选用大气压或真空,作用在δ元(即灵敏元件)的两边阻隔膜片上,经过阻隔片和元件内的填充液传送到丈量膜片两边。压力变送器是由丈量膜片与两边绝缘片上的电极各构成一个电容器。当两边压力不一致时,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两边电容量就不等,经过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
想要了解更多详细资讯,欢迎咨询麦克传感器股份有限公司!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-30

压力变送器的作用

压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。

它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。

压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体压力。

压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识。

压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。

压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。


压力变送器的原理

压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。


想要了解更多详细资讯,欢迎咨询南京沃天科技!

第2个回答  2013-02-01
  
  压力变送器用来测量各种压力。
  
  其测量部分基本构造可以看做是一个被传感器隔成两部分的空间(包括其中一个空间是整个宇宙的情况)当这两个部分的压力不等时,作用在传感器上使传感器产生位移或者位移的趋势(力)检测这种位移或者位移的趋势就可以测出压力。常见的传感器有膜片、弹簧管、波纹管,其中膜片在变送器上应用最为广泛。
  
  传感器位移或者位移趋势的检出,基本方式有:直接用过位移带动杠杆;使位移的趋势(力)挤压压电元件产生电信号;把膜片位移当做电容的极板变化测量电容;在膜片上帖应变电阻再测量电阻变化;……
  
  将测到的可用信号转换成标准的同一信号(电流、电压、气压、液压),如4-20mA直流电,就构成变送器。
  
  变送器测量部分被隔成两部分的空间,如果两个空间接入不同的压力,测到的是压(力)差;
  如果两个空间一个接入被测压力,一个连接大气,测到的是压力(表压);
  如果两个空间一个接入被测压力,一个完全密封,测到的是绝对压力本回答被网友采纳
第3个回答  2013-02-01
一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。

原理
当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号。主要技术参数  电源:24VDC 输出4~20mA 二线制  零位可调范围:±5%F.S  量程调节比:3:1以上  量程范围:-100kPa~0~60MPa  负载特性:负载在0~600Ω内(24VDC供电)维持恒流输出 隔爆型d Ⅱ BT4,本安型 ia Ⅱ CT5  过压极限:2倍于以上限压力  温度范围:过程:-20~60℃  精度等级:±0.5%  稳定性:±0.2%F.S  重量:约1kg 特点分析本回答被网友采纳
第4个回答  2013-02-01
压力变送器是基于工业自动化控制的需求而产生的。其作用就是将测量的压力值转换为工业上用的标准信号,如4-20mA,0-20mA,0-5V,0-10V等等。
原理就是,内部的压力传感器受压产生微弱的电信号经过一系列处理(运放,A/D转换)最终变成标准信号