88问答网
所有问题
台达DOP-B07S411触摸屏如何校准时间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-21
电池仓下面有一个按钮.按住3秒.进到Systen的页面里,
在按右调,弄到 日期/时间设置 这页(DATE/TIME)
,就可以调整。如2017,就调2017
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgMKBVMgBMcMcBagaV.html
其他回答
第1个回答 2016-04-27
用RS485通信吧 最简单了 在触摸屏的com2口 接线1脚和6脚 1为485的正 6为485的负 然后在圈内选你的PLC品牌 再按图中配置就OK了
本回答被网友采纳
相似回答
台达触摸屏b07s411如何
进入设置界面
答:
这个产品设置界面的方法如下:1、长按
触摸屏
左上角的“设置”图标,直到弹出对话框。2、在对话框中输入密码,如果您没有设置密码,则输入“0000”。然后点击“确定”按钮。3、进入设置界面后,您可以根据需要设置触摸屏的亮度、对比度、触摸灵敏度等参数。
台达触摸屏b07s411
初始密码
答:
12345678。根据查询工控人家园得知,能设参数说明可以设用户参数,要上传必须用0级密码,默认12345678。
台达触摸屏dop-b07s411
数据上传失败
怎么
设置
答:
1、检查连接线路是否正确连接,尝试更换连接线路,确认电脑的串口或USB是否正常,尝试更换串口或USB
。2、检查设备设置是否正确,波特率是否正确,确认设备驱动程序是否安装正确,有需要可以重新安装。
三菱PLC和
台达DOP-B07S411
的报警画面
怎么
设置? 三菱FX2N系列PLC梯形图X...
答:
在屏幕建立一个画面,画面属性设置为需要基底画面(报警的底画面),然后新建一个“数据显示”-一般型信息显示,设置地址为D102,然后在D102的属性中设置相关报警的内容。当然你也可以将每个报警进行独立画面,这样就要求在PLC程序中编。例如,你
触摸屏
报警画面编号为10、11、12三个画面。在菜单中,选项-...
台达触摸屏DOP-B07S411
COM2口用Rs485与PLC(EH2)通讯,应该设置哪些参数...
答:
选好通讯模式,其他的参数使用默认的就ok了。连线的话按图所示就可以。
台达
人机还是很人性化的,使用上很方便的。
台达触摸屏b07s411
不用电脑可以改通讯站号吗
答:
可以。台达触摸屏是由中达电通股份有限公司研发、生产、销售的知名触摸屏品牌之一,根据中达电通股份有限公司发布的官方信息得知,
台达触摸屏b07s411
可以独立使用系统,不需要借助设备就可以更改通讯站号。
台达DOP
一
B07S411
显示pLease update Firmware NOW!!
答:
使用DOPSOFT升级韧体
台达触摸屏dopb07s411
固件版本
怎么
升级
答:
1、首先进入电脑软件商城,点击软件升级。2、找到
台达触摸屏dopb07s411
固件版本,点击升级。3、返回电脑主页,显示了台达触摸屏软件图标,即可完成更新。
大家正在搜
台达触摸屏B10S411换电池
台达触摸屏B10S411解密方法
台达触摸屏B系列支持win10吗
台达触摸屏开启USB设置
台达触摸屏下载开启USB失败
台达触摸屏USB驱动安装失败
台达B系列触摸屏说明书
台达B系列触摸屏切换语言
台达B系列触摸屏解密软件
相关问题
台达触摸屏显示时间有误差怎样调整
台达dop-10s411触摸屏修改时间显示
台达plc中的数据想通过触摸屏修改。想在台达DOP-B07S...
用台达触摸屏DOP-B07S411与三菱PLCFX1N -4...
台达触摸屏DOP-B07S411COM2口用Rs485与PL...
请问台达DOP——B系列触摸屏怎样用宏指令做时间限制?
台达DOP-B系列的触摸屏怎么修改万年历
台达触摸屏怎么根据内部时间设置触发点来设置使用时间到了后锁定...