88问答网
所有问题
abb变频器acs550怎么设置过流保护?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-14
在变频器的额定范围内无需专门设置,本身机器就有保护,电流过大的情况下机器会报F0001故障保护停机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgM1MMSgg1M1MtMt1V.html
其他回答
第1个回答 2016-03-12
设置最大限制电流就行了。
相似回答
ABB ACS550变频器
过流保护如何设定
啊,实际运行时电流超过2003参数设 ...
答:
确切的说你现在能看到的参数是设置不了过流保护值得
,你把2003参数的意思理解有误的,20组是运行极限值,意思是此变频器在标准状态下能够运行的最大值,这个和过流保护不是一个意思的哦!不是运行电流一超过2003就抱过流故障的。
ABB变频器过流保护怎么设定
。。。在哪个参数里
答:
2003变频允许的最大电流,
建议改小不要改大
,不然过流太大了变频会爆的。
ABB 变频器 ACS550
参数
设置
问题!
答:
可以的 不需要旋转开关
ACS550
本身就有这个功能,主要:调用应用宏:手动/自动宏(参数9902=5)控制端子DI3:控制地选择;控制端子DI1:启动/停止(手动);控制端子DI6:启动/停止(自动)。其它按常规
设定
ABB ACS550变频器
写
保护怎么
解除?
答:
建议如下:把变频器打到内部控制,然后再试试设置。或者去除外线再设置
。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元...
ABB变频器怎么
接才能过漏电开关不跳闸
答:
试试把载波频率调低点。如果不行的话,只能换漏电了。
变频器
带负荷工作的时候会产生高频漏电,有些漏电
保护器
过于灵敏就会动作。空载工作就不会跳。这种情况我们遇到过很多次,真心无解。
ACS550变频器
答:
1.可以不用熔断器,但是出于对
变频器
的
保护
考虑建议还是用的比较好,如果大电流流过的话,会先烧熔断器的,从而可以对变频器有一定的保护作用;2.电位器可以不用屏蔽的,屏蔽线主要是能更好的防止干扰;如果现场干扰不大可以不用,1号端子也就不用接了;3.模拟量输出可以同时用的,如果想要电压输出的...
以
abb变频器acs550
为例,简述其标量控制模拟量调速电机必要的参数
设定
...
答:
需要
设定
的参数:电机的参数、速度给定选模拟量端子给定,启动方式如果是外部启动也选你用的DI端子,也就这几个就够了把
ABB变频器ACS550
-01-290A-4空启电机正常,带空载的风机启动报
过流
答:
减小对电网的容量的冲击,同时电动机也平稳的启动运行。多大的电动机要配置于它相匹配的
变频器
,变频器配置的小就会出现
过流保护
,变频器配置的大了,就不会起到变频器的保护功能。变频器有一些功能有时还要根据使用情况进行调制,如有变频器的说明书详细看下。希望对你有帮助 ...
大家正在搜
abbacs550变频器参数
abb变频器acs550故障代码
acs355变频器参数设置
acs580变频器参数设置
abb变频器acs530参数说明
变频器abb acs510
abbacs355变频器说明书
abbacs510变频器说明书
abb变频器acs530手册
相关问题
ABB ACS550变频器 过流保护如何设定啊,实际运行时电...
ABB ACS550变频器写保护怎么解除?
ABB变频器ACS550的参数设置??
ABB 变频器 ACS550 参数设置问题!
ABB变频器ACS550显示电机过温怎么办
ABB变频器ACS550跳A5001故障怎么解决
ABBACS550变频器重新设置参数后为什么无法启动?
ABB变频器ACS550 怎么实现自动调速