欧姆龙PLC和西门子PLC差别大不大。

如题所述

欧姆龙PLC和西门子PLC的差别具体表现为:
一、I/O 点数比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A-10CDR(6:4)/20CDR(12:8)/30CDR(18:12)/40CDR(24:16) 最大100点;
CPM2AH -20CDR/30CDR/40CDR/60CDR(36:24)最大120点或12路模拟量;
CJ1M-CPU11最大160点,CPU12最大320点或72路模拟量;
CJ1M-CPU13/22/23/CJ1G-CPU44/45/42H/43H/44H/45H/CJ1H-CPU65H/66H:最大1280点,最多三个扩展基架 。
2、SIEMENS(西门子)
CPU 221 (6/4);
CPU 222(8/6) 2个扩展,最大78点或10路模拟量;
CPU 224(14/10) 7个扩展模块,最大168点或35路模拟量;
CPU 226(24/16) 7个扩展模块,最大248点或35路模拟量 ;
CPU 312/313/314/315/316/318:最大16384点DI/DO或2048点AI/AO。
二、程序及数据容量比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A 程序容量2048字,数据存贮器(可读写)1024字 CPM2AH 程序容量4096字,数据存贮器(可读写)2048字 ;
CJ1M-CPU11/21 程序容量5K步;
CJ1M-CPU12/22 程序容量10步;
CJ1M-CPU13 程序容量20K步;
CJ1M-CPU23 程序容量30K步;
CJ1G-CPU44/45/42H/43H/44H/45H/CJ1H-CPU65H/66H 程序容量最大为120K步;
CJ1M数据容量 32K字;CJ1G数据容量最大为128K步;CJ1H数据容量最大为256K步
2、SIEMENS (西门子)
CPU221 4K字节程序,1024字数据存贮器;
CPU222 4K字节程序,1024字数据存贮器;
CPU224 8K字节程序,2.5字数据存贮器;
CPU226 4096字程序容量,2560字数据块;
CPU312/313/314/315/316/318最大512K字节工作内存。
三、指令执行速度比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A 基本指令0.72us~16.2us,特殊指令16.3us CPM2AH 基本指令0.64us,特殊指令7.8us。
CJ1M 基本指令0.1us,特殊指令0.15us;
CJ1G基本指令0.08~0.04us,特殊指令0.15us;
CJ1H基本指令0.02us,特殊指令0.02us。
2、SIEMENS (西门子)
CPU 221/222/224 位指令0.37us;
CPU 226 基本指令0.37us,特殊指令34us;
CPU312/313/314/316/318基本指令0.1us,特殊指令50us;
四、内部继电器及实时时钟比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A 内部辅助继电器 512位,无实时时钟,128位计数器/定时器;
CPM2AH 内部辅助继电器 928位,有实时时钟,256位计数器/定时器;
CJ1 内部辅助继电器和工作区50496位,有实时时钟,4096位计数器,4096位定时器。 2、SIEMENS(西门子)
CPU 221/222/224 标志 256点,256个计数器,256个定时器;
CPU 226 256位内部标志位,256个定时器,256个计数器;
CPU312/313/314/315/316位存储器2048,128位定时器,64位计数器;
CPU318位存储器8192,512位定时器,512位计数器。
五、高速计数及脉冲输出比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A 1点单相5KHZ或2相2.5KHZ 高速计数, 4点2KHZ单相计数器输入,1点2KHZ脉冲输出;
CPM2AH 1点单相20KHZ或2相 5KHZ高速计数,4点2KHZ单相计数器输入,2点无加减速,10KHZ脉冲输出,1点带加减速10KHZ脉冲输出。
CJ1 2点单相100KHZ或双相50KHZ高速计数,4点1KHZ单相计数器,2点100KHZ脉冲输出。
2、SIEMENS(西门子)
CPU221/222 4个高速计数器(30KHZ),2个20KHZ脉冲输出;
CPU224/226 6个高速计数器(30KHZ), 2个20KHZ脉冲输出;
CPU312/313/314/315/316/318具有1通道500KHz或8通道20KHz的计数器模块。
六、通信功能比较
1、OMRON(欧姆龙)
CPM1A/CPM2AH 具有Hostlink(RS232、RS422/485)、NTLink、1:1 Link、compobus/S、Devicenet通讯功能
CJ1 具有Hostlink(RS232、RS422/485)、NTLink、1:1 Link、1:N LINK、compobus/S、Devicenet、controllerlink、Ethernet(10M、100M)、profibus-DP、协议宏通讯功能。
2、SIEMENS(西门子)
S7 22X具有 PPI(物理层RS485)、MPI、自由通讯方式、 profibus-DP;
S7 31X具有 PPI(物理层RS485)、MPI、自由通讯方式、 profibus-DP。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16
西门子PLC和欧姆龙PLC两者的通讯协议不一致,需要加MODBUS通讯模块或PROFIBUS-DP通讯模块。
西门子有一个模块可以把ProfiBUS-DP转成DeviceNET协议的模块,可以试试,不过机会不大。
可以使用非标准协议或者小型网络中通用的MODBUS通信协议,对于通信协议需要软件编程实现。
对于物理层可以使用RS232-RS485转换器实现,对于所有的通信都是一样。
从影响力上来说,西门子在PLC领域的市场份额和影响力远非欧姆龙可比,前者大约占了市场份额的30%,后者在10%以内,数据仅供参考。
从售后服务和资料上来说,西门子400热线比三菱欧姆龙要早很多,而且全部资料和教程都可以在其官网下载到中文的。
从编程方面来说,两家各有其编程软件,均兼容IEC标准的LAD,STL等编程语言。从使用习惯上看,西门子软件有其自己的结构和特点,学习起来较难上手,也不容易习惯其他编程软件,欧姆龙编程软件相对简单易学,当然习惯之后区别都不大。
从通讯协议上,西门子主要支持自己的PPI,MPI,PROFIBUS协议,欧姆龙支持以施耐德为主推广的Modbus协议。当然现在两者也都有支持以太网的产品。

一般观点认为,西门子比日系的PLC皮实耐用。但是这点也是道听途说,个人没有切身体会。整体感觉西门子PLC比较呆板循规蹈矩,日系的PLC更灵活一些,但是前者应用广泛,技术支持很完善,参考资料也很多,又比后者有先天优势。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-01
欧姆龙最多是个中端PLC,即使是CS1D这种冗余结构的,也算不上高端。
西门子算是个中高端产品。
对于开关量来说,用起来都差不多,但从模块量来说,欧姆龙就差多了。

这两个厂家的产品没啥可比性。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-03-01
编程理念相差很大,总体来说OMRON等日系的理念是硬件配置决定软件内的I/O地址,而SIEMENS、AB等的理念的是尽量与硬件无关,I/O地址由组态来决定
第4个回答  2013-03-01
差别挺大,程序代码和各种继电器的用法地址都不一样。
相似回答