88问答网
所有问题
西门子200的PLC DC/DC/DC 24V供电的CPU我输出能不能控制5V的的设备。就是在Q端的L+接一个5V的电源正,
M端接5V电源负。可否能控制5V的设备。麻烦有经验的解答一下
举报该问题
推荐答案 2013-03-04
å¯ä»¥ï¼ä½æ¯ä½ å¿ é¡»å°è¿æ®µè¾åºåå¼ï¼ä¹å°±æ¯L+åé¢ç8个è¾åºé½æ¯5Väºãè¦å°ä¸ä¸ä¸ªL+ä½ æè½ç¨å ¶ä»çµåçäºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgBtccVtV.html
其他回答
第1个回答 2013-03-04
如果直连是不行的,建议你加装一个中间继电器转接一下;
我曾经用松下的plc控制伺服,当中需要5V点,解决方案是在输出端加装了一个2K电阻,功能实现了,你也可以尝试一下
第2个回答 2013-03-04
不行的。你可以用DC/DC/Relay型的,输出是继电器型的就满足你的要求了
第3个回答 2013-03-05
可以,不过没多大额定电流,还浪费8个通道。来自:求助得到的回答
第3个回答 2013-03-05
可以,你选择继电器输出的就可以
第4个回答 2013-03-04
完全可以的
相似回答
西门子两百plc
AC/
Dc
/rly 分别代表什么意思?谢谢了
答:
AC/Dc/rly 所代表的意思分别如下:AC是英文交流的缩写,意为:交流电流,简称交流电或交流
;DC
是英文Direct Current 的首字母缩写,意为:直流电流,Rly代表继电器输出。通常交流电(简称AC)波形为正弦曲线。交流电能有效地传递能量,但实际上,也有其他的波形,如三角波和方波,城市生活用电是正弦波交流...
西门子
s7-
200
cpu
226
dc
/dc/dc输入
输出
如何接线
答:
首先电源接
24V不
要接错,L为+24V,M为0V。输入侧M为公共端,接+24V或0V都可以,构成回路就好,但我习惯接+24V。输出侧L接+24V,M接0V,输出Q接负载后接M和L好像都可以 输入输出指的是产品输入输出视频信号的端口,比较常见的是S端子和复合视频端口。
我是一位
西门子PLC的
初学者,用
的是CPU
226 CN
DC
/DC/DC
答:
1,所有M 端接24v电源负, 1L、2L是输出点的公共电源端子,接24v+, 这样每个Q点就可以
输出24v
+了。2 ,"地线" M L+这三个是
plc的
工作电源和接地分别接地线、24v-、24v+。3,
cpu
下面是输入端子,1M、2M、3M是数字量输入点的公共负端,接24v-。0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 ....
dc/
dc是
什么意思啊?
答:
如S7-
200
-226 DC/DC/DC。代表电源输入、I端子和Q端子全部是
DC24V
。(1)继电器输出的一般不能用于频繁动作的输出。(2)
DC输出的
可以用于频繁动作的输出,用固态继电器做执行元件。DC输出或者直接使用高速脉冲和高速计数用。(3)在电路中,DC表示直流,AC表示交流 2. 我们取两个型号来看,你就清...
两个
DC
18V/3A的开关电源,如果我将它们的正极与正极相接,负极与负极相...
答:
如果你想并联使用,肯定输出电流是两个之和,也就是6A。但并联时,建议在每个电源正极输出端加一个6A10的二极管,然后把两个二极管的负极接起来,这样隔离后使用安全。
西门子
S7
200PLC的
数字量I/O扩展模块 它
输出的是
什么信号呢?
答:
叫模拟量模块(EM231/232),用于模拟量信号的采集和给定。如变频器的频率反馈与频率给定。2,一般PLC与变频器连接需要4种信号的IO配置,DI,DO,AI,AO,用于信号的采集,控制,指令输出,频率的采集反馈与给定,或者精密设备的PID控制。
200PLC
里面有PID生成工具,填写需要的参数即可。
西门子
s7-300OLC(
CPU
314C-2PN/DP)是继电器
输出
还是晶体管输出?
答:
晶体管输出和继电器输出有什么本质的不同,晶体管
输出是DC
24V, 继电器
输出的是
一个干接点,可以接不同的回路,可以交流,可以直流,可以接L1相,也可以接L3相,各接点互相之间没有关系。晶体管的就只能接
DC24V
继电器,或DC24V信号灯,继电器输出还可以接~220V接触器,继电器输出节点的容量大,可以到5A,...
求一
DC
/DC 实现宽电压输入5V-
24V
,
输出5V
,3.3V(1.5A) .要求电路简单...
答:
使用开关电源芯片LM2576HVT-5(有5脚贴片) 只要5个器件,2个输入
输出的
滤波电容,一个肖特基二极管,一个电感(有贴片电感,注意功率容量).后面的就用LDO把。
大家正在搜
DC12能用24V电源
西门子plc200编程100例
600V 转24V DC 方案
西门子可编程序控制器
PLC西门子
西门子PLC教程
西门子PLC模块
西门子200plc
西门子1200plc选型
相关问题
西门子200plc输入公共端是电源(是否为24v)正极还是负...
西门子PLC DC /DC/DC型输出的24V电源是不是输入...
西门子s7-200 cpu226 dc/dc/dc输入输出如...
我是一位西门子PLC的初学者,用的是CPU 226 CN D...
西门子200PLC控制步进电机,PLC与驱动器间怎么接线?
西门子PLC,CPU224的供电电压是24V吗?
西门子S7 200PLC,cpu224xp,高速脉冲输出的时...
西门子PLC输入端的M端子只能接24V直流电源的0V吧?