如何在三菱PLC中编写暂停?

如题所述

第1个回答  2022-11-16
三菱PLC中是没有暂停指令的。在暂停时你想实现什么功能。是让所有输出保持现状还是所有输出都停止或是保持部分输出。如果让所有输出都停止那相对来说就比较简单了。\x0d\x0a你可以编写这样一个程序:\x0d\x0aLD X1 ALT M100 “交替输出”X1为暂停按钮,每按一次M100在0、1之间交替然后每个输出线圈的前端串联 ANI M100,就起到暂停作用了。\x0d\x0aLD X0 OUT M8034 \x0d\x0a当X0为1时,M8034为1,所有输出禁止。“输出继电器线圈断电”\x0d\x0a但是X0为0时,M8034为0,输出禁止恢复。