为什么加根零线就会解决三相不平衡问题,就会平衡过压或欠压?谢谢大家赐教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-05
加零线后,电流关系为Ia+Ib+Ic+In=0.不平衡电流流过中性线,保证各相电压不变。
无中性线,电流关系为Ia+Ib+Ic=0,当电流不平衡时,中性点电压位移,使得重负载相电压降低,轻负载相电压升高。致使重负载相因电压降低而使电器设备不能正常工作,轻负载相因电压升高而烧毁电器设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgB1KKcSK.html
其他回答
第1个回答 2013-03-05
加零线解决不了三相不平衡的问题。过压或者欠压也不是加零线能解决的,不知你说的加零线是指什么情况下所说,希望说明。
相似回答
关于夏季用电高峰
三相
符合
不平衡
导致电压偏低
问题
答:
根据题意:导线电阻(应为阻抗)较小、那三相不平衡的问题就全由零线解决了
,也即三相是独立的,不会互相影响。但当零线有一定阻抗时,那零线电流就会使零点漂移,使三相电压不平衡。解决的办法最好是调整三相负荷,使之平衡;不然、减少零线阻抗,也就减少了零线压降,减少零点漂移电压。
当
三相不平衡
时
,零线
带电吗?
答:
因为三相电相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是
三相平衡
中性点电压刚好为0
,不平衡
时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。
为什么三相
负荷
不平衡
时
零线
对地电压会升高?
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,
接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象
。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使零线对地电压较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
配电间
零线
烧断
为什么
导致相电压
不平衡?
答:
零线的作用是传导三相不平衡电流,以减轻三相负荷不平衡时中性点漂移的程度
,即在一定范围内保持三个相电压平衡,以维持单相设备正常用电。在运行中不允许零线断路,如果零线断了会造成阻抗较小的相的相电压下降,设备不能正常工作;阻抗较大的相的相电压上升,可能损坏接于该相的设备。
三相
供电线路中
,零线
电流
问题
.专家
赐教
答:
或者说三相电流的向量之和总有一个绝对值不为零的数值,这个数值就是零线存在的电流大小;需要说明的是
,三相不平衡
时,理论上讲零线也还是有机会没有电流的,那就是满足了三相电流向量值之和为零的条件,只是在实际中各种负荷总是变化着的,很少机会出现这个状态,即便出现了也是短暂的舜时的;最后说,在不...
三相不平衡
怎么处理
答:
1、
解决三相
负荷电流
不平衡
的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A 等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相趋于
平衡,
同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、...
为什么三相
电会
不平衡
呢?
答:
原因:电压波动,造成电压
不平衡,三相
电流不平衡。
三相,
单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。同样,线间负荷不平衡,则引起线间电压不平衡,增大了电压偏差,电压的偏差过大可能导致的最常见的事故就是烧毁电器设备!单相负荷或单相和三相负荷...
为什么
电机
三相不平衡零线
有电流,是电机绝缘不好的漏电流吗?
答:
理论是是平衡的.但实际中会有点偏差.和电机的参数.工艺.使用时间都有关系.如果偏差不是很大.小电机在零点几安.大的电机在一到二安之间.是没有问题的.但如果偏差太大.就不行的.可以用电流表卡一下.