请问两台发动机并车工作为什么有一台发电机电流会经常出现异常增大?

如果调整电流异常的该台发动机电压调节器就能正常是因为什么呢?

有句话“有功调转速,无功调励磁”。
明显是无功分配不好,两台发电机的特性会有些差别,要靠调压调节器的调整,来分配无功电流,分配不好,就会有电流从一台机组到另一台机组,二没有流向负荷。
如果没有并机控制模块来自动调节电压器,肯定采用无功下垂的并机方法,看两个调节器的DROOP调节量是否一致,不同也会有差别。
通常现象发生在负荷变化时,动态调整不好就这样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-20
估计是二台发电机的励磁装置的调差没有设好。当然有的发电机的励磁调差是不可调的。