一个压力变送器通过二次仪表控制两个电磁阀开和停,具体要求见补充!急急急急急……

二次仪表有三个开关量。A电磁阀(抽真空) 和B 电磁阀(充氮气)。
例如
我按启动 按钮 A电磁阀工作当压力降到-0.02MPA时,A电磁阀停止工作,B电磁阀开始工作当压力升到0.02MPA时,B电磁阀停止工作,A电磁阀有开始工作,重复三次,当第三次压力为0.02MPA时,AB两个电磁阀都停止工作。 第一步就完成了 。
第二部就是时间长了0.02MPA的压力会变小,当压力降到0.01MPA时,B电磁阀开始工作,当压力升到0.02MPa时B电磁阀停止工作,这样进行N此循环,至到关闭电源。

请教高手,看不明白我的意思又想帮我的请QQ 623151205 谢谢!

你的控制要求里含有较多的逻辑,特别是三次循环。另外起始条件不明确,B阀开有两个条件。因此仅靠二次仪表的开关量是无法达到要求的。
工艺有两个替代方案,一是置换流程改为手动,类似电机正反转。按钮A启动A阀,串仪表下限,负压值达到时停A,按钮B按下启动B阀,串仪表上限,正压达到停B,手动操作三次,转系统到自动,即仪表的第三个量程接点接入B启动回路,停B照常用上限。按钮接中继,用自锁。
第二个方案是模拟量进一个小型PLC,编程控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答