380和220变压器分别空载电压是多少 ?怎么算得

如题所述

一般380V(线电压)侧的空载电压是400V,而220V(相电压)是400/根号3=231V。

当接上无穷大电阻时因为电源有内阻,设为R,则接上r的电阻时,电压为E*r/(r+R),当r无穷大时,r/(r+R)=1,E即为空载电压。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
你的意思不是很清楚。
1、我想你是想知道10kV级的配电变压器输出的空载电压是多少?如果是这样,那么380V(线电压)侧的空载电压是400V,而220V(相电压)是400/根号3=231V。
2、怎么来的?这在变压器设计时的额定技术参数。标准规定,这类配电变压器的额定电压比是10000V比400V(都是线电压)
3、这是为了让变压器带上负载以后所产生的电压降落,而刻意提高变压器的空载输出电压的做法(考虑到,当变压器满载运行时可能会降落5%左右),以保证输出电压为380V。

你如果不是这个意思,请你追问。追问

假如变压器一次侧380V二次测输出220,48. 36这几种电压,那么这几种电压空载时输出的电压是多少?怎么算。加上负载呢

追答

这要看你的负载大小和性质。如果一次输入是380V(额定值),而你希望接上负载后。仍能保持220、48、36V的电压,那么在变压器输出方肯定要提高电压。一般情况是提高3%-5%,如220,提高5%,那么就是应该220*1.05=231V以此类推,也就是增加5%的匝数。当然也可以在额定计算的基础上,去减少一次侧的匝数5%。那么你二次输出的电压会都提高5%,如果是这样,为了保证变压器有额定的容量,你要看看是否要增加一次侧的线径,保持你的电流密度。
这里面也要看你的负载是否需要很精密的电压(有些精密仪器是需要的)。总之输出端的电压会随负载大小而发生变化。如果你能精确计算出变压器的阻抗,那么你就能知道这个变压器的输出特性,就是随输出电流的增加,电压下降的规律。
我估计你也用不到如此精密,就按3-5%考虑吧。

本回答被提问者采纳
相似回答