我家是复合式的房子,5楼和6楼都是自已的。到了厦天如同时开5个空调的话电表旁的总开关就会跳闸,报修后电力公司的人来查了说是总开关太小(只有20A,型号:DZ118-60)让我自己买了更换。我说这是你们电力公司的东西凭啥让我自己掏钱换,这总开关无关电费多少的就让用户自己换,如我把电表换掉你们愿意吗?他们不说话,反正在中国这些公家单位都是朝南坐的,口号叫的再好都是无扯骗人,只能自己换了。1.我想问下高手如同时开4台1.5匹的和3台1匹的空调(晚上其它用电器基本都不用的,最多加上一台冰箱、3台液晶电视和一点点照明),这样的话需要多大安培的总开关? 2.是买带漏电保护的总开关好还是不带漏电保护的总开关的好?敬请专业的师傅回答,很重要的事情哦,不太懂的请勿回答以免误导我,谢谢,我悬赏30分征集答案哦,呵呵,请各位师傅赐教。
谢谢你的回答,让我很满意。我还想继续请教一下。根据你的建议我看了下我家的配电线路,6楼一共有2台1.5匹空调和2台1匹空调另外就是2台电视机,每路空调都用空调专线直接拉到一一对应的32A的分路开关上,然后再进20A的总空开,之后用4平方线拉到下面5楼家里的室内总配电箱内的32A漏电保护分开关上; 5楼家里也和楼上差不多,2台1.5匹空调和1台1匹空调(都用专线拉到对应的32A漏电分开关上)、插座、照明也都一一接到配电箱内的对应的分开关上,反正平时晚上开空调时除了照明,电视机其它都不会用了,避免负荷太重。所有的5楼和6楼的这些分开关再接到32A的总开关上,之后就是接10平方的进户线接到外面我前面说的那个电力部门装的偏小的20A的总空开上,我想请师傅帮我看看这样家里的配电线路合适吗?有没有不妥的地方需要整改的?如果我把电表旁那个一直跳闸的偏小的20A的空开换成60A的空开这样家里的配电线路能够承受吗???安全吗???先谢谢了!这样啰啰嗦嗦讲了很多不知能看明白吗?如有不明白处可再问我哦。十分感谢!