喷淋消防泵常见故障

如题所述

自动喷淋系统检测内容:
1. 水池、水箱和增压设施。
2. 消防水泵及水泵控制柜。
3. 报警阀组。
4. 控制信号阀。
5. 水流指示器。
6. 通过末端试水,至少对10%喷头进行功能检查。
7. 末端试水装置。
自动喷淋系统检测的规范:
1. 自动水灭火系统
- 湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态。
2. 湿式报警阀组
- 应有注明系统名称和保护区域的标志牌,压力表显示应符合设定值。
- 控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确。
- 报警阀等组件应灵敏可靠;压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。
3. 水流指示器
- 应有明显标志。
- 信号阀应全开,并应反馈启闭信号。
- 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠,并反馈信号。
4. 喷头
- 应符合设计选型。
- 闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。
- 不得有变形和附着物、悬挂物。
5. 末端试水装置
- 阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。
6. 系统功能(湿式系统)
- 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。
- 报警阀动作后,距水力警铃3米远处的声压级不应低于70dB。
- 应在开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。
- 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
自动喷淋系统常见故障及处理办法:
一、喷淋泵
1. 现场手动不能启动
- 原因1:电源及电机有问题
- 检测电源配电柜和电机。
- 原因2:水泵控制柜有问题。
- 检测控制回路或主回路。
- 原因3:水泵有问题
- 检测水泵是否有卡堵现象。
2. 联动和远控不能启动
- 原因1:水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态或有问题
- 检查万能转换开关。
- 原因2:远程控制线有问题
- 检测远程控制线。
- 原因3:水泵控制柜内的中间继电器有问题
- 检查中间继电器。
- 原因4:早期的建筑未设压力开关直接起泵,就存在联动程序有问题
- 检查联动程序。
3. 启泵后水泵无出水
- 原因1:消防水池内无水或水位过低
- 检查消防水池水位。
- 原因2:进水闸阀或出水闸阀关闭
- 检查进、出水闸阀。
- 原因3:进水管的海底阀被堵,使进水管内充满空气
- 检查海底阀,排除管内的空气。
- 原因4:水泵反转
- 检查电机的相序。
- 原因5:进水管的阀门被杂物堵塞
- 检查进水管。
4. 启泵后管网压力上升不够
- 原因1:泵的叶轮里有杂物
- 检查水泵的叶轮。
- 原因2:试水管的阀门关闭不严
- 检查试水管的阀门。
- 原因3:管网有漏水的现象
- 检查管网。
- 原因4:屋顶水箱下水的单向阀关闭不严
- 检查屋顶处的单向阀。
5. 泵振动过大或异常声响
- 原因1:水泵的基础不牢或螺栓松动
- 检查基础和固定螺栓。
- 原因2:泵体中,轴偏心、轴承坏等
- 检查泵体。
- 原因3:润滑油不足
- 检查润滑油。
6. 漏水
- 原因1:机械密封圈漏水
- 检查机械密封圈。
- 原因2:盘根漏水
- 检查盘根。
二、湿式报警阀
1. 误报警
- 原因:阀内补气孔有杂物堵塞,平衡补差功能失效
- 检查阀内阀瓣。
2. 间隙报警
- 原因:喷淋管道中有大量空气
- 排除空气。
3. 长报警(报警后不能复位)
- 原因1:水中有杂物使阀瓣关闭不严
- 放水冲洗或拆卸清洗。
- 原因2:末端试水阀门未关闭,或关闭不严
- 检查末端试水阀门。
- 原因3:胶垫脱落或阀瓣损坏不能关闭
- 检查胶垫和阀瓣。
4. 不报警(警铃压力开关)
- 原因1:末端放水流量小,阀瓣锈蚀严重,启闭不灵活
- 检查末端或阀瓣。
- 原因2:淤泥杂物堵塞至警铃、压力开关的管道
- 检查管道。
5. 警铃不报警
- 原因1:警铃叶轮卡堵
- 检查叶轮。
- 原因2:警铃坏或打钟脱落
- 检查警铃。
6. 压力开关不报警
- 原因1:微动开关坏
- 检查微动开关。
- 原因2:线路及电气故障
- 检查线路。
三、水流指示器
1. 不报警
- 原因1:压力弹簧松驰及胶板损坏脱落
- 原因2:方向安装反了
- 原因3:微动开关坏
- 2和3同上。
2. 不能复位
- 原因1:管中杂物卡堵
- 原因2:压力弹簧太紧了
- 原因1和2同上。
四、稳压泵
1. 启停频繁
- 原因1:电接点压力表止、下限压差太小
- 原因2:管网有泄漏,保不起压
- 原因3:气压罐或气压罐胶囊损坏
- 原因1、2和3同上。
2. 其他故障和喷淋泵差不多
五、止回阀
- 止回阀不止回
- 原因1:座圈或阀瓣(覆盖面)变形损坏,使密封面不严密
- 原因2:座圈与阀瓣间夹入杂质
- 原因3:活动部分严重锈蚀,阀瓣关闭不严
六、泄压阀
1. 到泄压值不泄压
- 原因:阀门弹簧过紧
2. 泄压后关闭不严
- 原因1:水中杂物阻塞密封面
- 原因2:密封圈损坏
七、管网
- 管网泄漏
- 原因较多,一般都是阀门的问题。有些是水泵接合器埋地管网漏水。