35kv变电站主变压器的保护

急用 谁有

1主变差动保护的规定
1.1主变在做冲击试验时,差动保护应投入;
1.2主变正常运行时,差动保护投入运行。主变断路器被旁带时,应将主变差动二次交流电流回路由外附(大差)改为内附(小差),并投入主变保护联跳旁路断路器的压板;
外附(大差)改内附(小差)的切换方法
a.退出主变差动保护出口压板;
b.投入主变内附(小差)回路与差动保护回路的连接片,打开主变内附(小差)回路中的短接片;
c.短接主变外附(大差)回路,打开外附(大差)回路与差动保护回路的连接片;
d.投入主变差动保护出口压板;
e.投入主变保护联跳旁路断路器的保护压板;

1.3旁带结束,主变断路器恢复运行后,应将主变差动保护由内附(小差)改为外附(大差)运行;
内附(小差)改外附(大差)切换方法
a.退出主变差动保护出口压板;
b.投入主变外附(大差)回路与差动保护回路的连接片,打开外附差回路短接片;
c.短接主变内附(小差)回路,打开内附(小差)回路与差动保护回路的连接片;
d.投入主变差动保护出口压板;
e.退出主变保护联跳旁路断路器的保护压板。

2主变压器瓦斯保护的规定
2.1正常运行时主变本体重瓦斯保护及有载调压重瓦斯保护投入跳闸位置,轻瓦斯保护投入信号位置,只有在进行下列工作时才允许将重瓦斯保护改投信号位置,但应尽量缩短时间
a.滤油、加油、放油、放油箱内的空气;
b.更换呼吸器和热虹器内的硅胶;
c.当油位计的油位异常升高或呼吸系统有异常现象,需打开放气或放油阀门时;
d.瓦斯保护回路工作及其二次回路发生直流接地。
上述前三项工作结束后,主变内部空气排尽,才可将重瓦斯保护投入跳闸位置;
2.2正常运行中,且无任何工作的主变,轻瓦斯发出信号后,除查明确系瓦斯保护装置本身故障或进入空气引起外,禁止将重瓦斯退出跳闸位置;
2.3新投产或检修后的主变合闸送电前,重瓦斯保护应投入跳闸位置;
2.4瓦斯继电器至端子盒的电缆引线应做防油、防雨处理;
2.5因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。
3正常两台主变并列运行且一台主变中性点接地的变电站,当保护动作跳开中性点接地的主变时,汇报调度,将不接地主变中性点接地。
4当主变停电,保护及二次回路有工作时,应将主变保护联跳各侧母联断路器的压板退出。未装间隙保护或间隙保护因故障停用的,应将联跳另一台主变的保护压板退出,待主变充电正常后投入。
5主变间隙电流、电压保护的投入和退出应按所属调度命令执行。
6两台主变并列运行时,中性点不接地的主变应投间隙电流保护、零序过压保护,主变本身零序电流保护装置应退出;中性点接地的主变投入本身的零序电流保护,间隙过流保护、另序电压保护压板必须退出运行。
7主变间隙过流保护、零序过压保护与零序电流保护不能长时间同时运行,在改变主变中性点方式时,可以短时同时投入。
8主变零序后备保护中的零序电压回路,在主变断路器被旁带后,自动退出会造成主变零序后备保护拒动,因此,在旁带前应做好相应的零序电压回路沟通或将中性点倒至另一台主变,使被旁带的主变投入间隙保护。
9在运行中的保护间隙出现位移,变形损坏时,应立即合上该侧的中性点接地刀闸,倒换间隙保护和零序电流保护运行方式,并汇报所属调度。
10若主变过流保护中的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧PT停运时,应退出该侧复合电压闭锁压板。
主变压器各侧的任一侧断路器停电时,在拉开该断路器母线侧隔离开关前,退出该侧复合电压闭锁压板。有旁切功能的应将电压回路切换至旁路。
11正常运行时的变压器“压力释放”投信号位置,严禁投跳闸位置,只有新投或大修后的 变压器充电时,“压力释放”才投入跳闸位置,充电正常后,改投信号位置。
12对强油风冷的主变压器,因冷却系统故障切除全部冷却系统时,允许变压器带额定负载运行20分钟,如20分钟后顶层油温尚未达到75°C,则允许上升到75°C,但切除冷却器后运行的时间最长不得超过1小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-11
不能帮你回答啊~你的35KV变电站的变压器都低是油变还是干比,容量是多少又没有说。只能跟你讲些常用的保护了,油变需要有瓦斯保护(轻瓦斯、重瓦斯)、温度保护(超温保护)、欠压保护、电流速断保护、过电流保护、零序保护、过负荷保护;干变跟油变差不多就是少了个瓦斯保护。容量不同需要不同的保护,容量越大需要的保护越多。
相似回答