推荐答案 2013-08-04
交流接触器
有嗡嗡的异响,大部分是吸合的衔铁处有异物或者上下衔铁接触不好导致的电磁声音。
一般情况下,如果交流接触器能保证正常的吸合力,是不会影响使用的。你可以拿个螺丝批将接触器动触点顶一下,如果声音变小,就是吸合衔铁的原因。
解决办法:拆开接触器,可以使用细砂纸将衔铁吸合部分研磨一下,可以解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VccM1a1SB.html
其他回答
第1个回答 2013-08-06
一般无大碍!
相似回答
交流接触器
工作的时候嗡嗡响,而且响得厉害,并且
电机
热得烫手
,如果继续
...
答:
应该是二个行程开关去控制2
个交流接触器,电机
烫手的话,先排除负载是否出现过重。电机三相电流是否过大,是否平衡。检测交流接触器下端输出电压是否正常。如不
正常,
那肯定是不能用了。电机温升过高的话,肯定是不能长期用的。至于你交流接触器响,排除线圈供电电压
正常的
话,你就换了吧,响的也郁闷,...
交流接触器
CTJ1-10嗡嗡响
,可以
开,可以关,但一直响
答:
1、电源电压过低或波动过大;2、操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良;3、控制电源电压与线圈电压不符;4、产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等);6、触头弹簧压力与超程过大;7、电源离
接触器
太远,连接导线太细。解决办法:1、调节电源电压;2...
起动
电机
时
交流接触器
打火
,但启动正常
答:
接触器
触点表面不平或起动电流过大,都会引起弧光,如果弧光不大是很正常的,就算是新的接触器起动都会有弧光的,除非用很大的接触器带小电机就看不到啥弧光
双速电机高速
正常,
低速
接触器
也吸合
,就
是
电机启动
不了,发出嗡嗡叫
答:
这个问题我也遇见过的,低速的
交流接触器
烧坏了,致使低速有个触点接触不良,而缺相。你把交流接触器换一个新的就会好的。希望能帮助你!!
如何
正常使用交流接触器
答:
笼型异步
电动机的
运转和运行中分断;四类
交流接触器
用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好
,这样
对接触器的绝缘要求可以降低
,使用
时也较...
星三角启动:星型
启动正常,
转三角型
启动后电机异响
不转的原因
答:
开始的时候,对方拍了一个视频发到我手机里,我看了一下情况:
启动后,
KM1和KM3同时吸合
,电机
运转正常。可待时间继电器工作切换到三角形运转(KM1和KM2同时吸合)后,电机发出“嗡嗡”
异响,
且不再转动。据我了解,该厂里没有专职电工,老板自己命令手下员工换掉了一个KM2,结果还是如此,解决不了...
空压机星角
启动的电机
通电后
接触器
吸合
但是电机
不转,M和S接触器都吸合...
答:
试试看,是不是接触器的接触不良造成缺相?电机嗡嗡响
,电机
既然电机都拆了,就把接触器也量一下嘛,看接触器闭合
之后,接触器的
常开端子是不是都是通的?
交流接触器
在运行中有时在线圈断电
后,
衔铁仍掉不下来
电动机
不能停止,这...
答:
当接触器线圈通电,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动
交流接触器
点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
大家正在搜
交流接触器异响会影响使用吗
交流接触器异响原因但是能工作
交流接触器工作时有很大的异响
交流接触器通电后发出异响和震动
发动机启动时有异响后又正常
交流接触器异响的危害
交流接触器异响会不会导致短路
交流接触器振动异响是什么原因
交流接触器抖动异响