关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
巡视电房,发现低压出线柜的两个电流表读数之和大于进线柜电流表读数,请问各位,是什么原因,?本人经验有限
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-16
多条(不同方向——cosφ不相等)直线头尾连接后,第一条直线的头到最后一条直线尾的直线距离,肯定小于多条直线的总长度。
相似回答
10KV
进线柜电流
与10KV
出线柜电流
的关系?
答:
不论是进线柜还是出线
柜,电流表
显示的只是互感器比值,比如说
,进线柜电流
是8A,那么实际电流应该是8X互感器的比值,如果互感器是4000/5A的,那电流就是6400A,出线柜互感器如果是3000/5A的,那么实际电流值应该是8.2X600=4920A,一般情况下
出线柜电流
是不可能超出进线柜电流的。
10KV
配电
室三个
出线柜电流表读数总和为什么
跟
进线柜
的电流表读数不一...
答:
只经过几个分支断路器,不会有电流变化。
求助
,低压配电房
总
电流
远小于个分路电流之和。
答:
不用分析,,很简单。
总电流表显示是进线电流值,各分路显示的是负载电流值,各路负载电流值包含有功无功电流总各
,而总断路器输出母线配有电容补偿柜,电容补偿柜产生的无功电流(尽管不足)供各路负载利用,进线总电流就减少了这部分电流值。电容补偿柜的电容电流表电流+进线总电流表电流=各分路显...
低压进线柜
总
电流表为什么
不等于各支路电流之和啊?
答:
厂矿的感性负载远大于阻性负载,需合理配置电容补偿,如感性负载电流与容性补偿电流近似相等时,其相量和为平行线,功率因数达到理想状态,随之主
柜电流
相应减少。
框架式
低压
断路器
配电柜
上
电流表读数
与断路器液晶屏上显示值不一样...
答:
误差肯定有,
电流表读数,
主要看电流互感器,互感器好坏,决定误差大小,如果差异大,可能质量问题。 或互感器相序接错。
低压配电柜
上的3块
电流表
是
干什么
用的?
为什么读数
都...
答:
可能是总的出线柜,也可能是补偿柜,不知道你说的是那一个?如是总的
出线柜,电流表
应该显示总的负载工作
电流,
为0 ,不是没用电,就是电流表的线路有问题。如是补偿柜,电流表显示补偿电流的大小。为0 ,说明电容器没有投入工作(不需要补偿,或控制线路、电力线路有问题)。
新装的GGD
配电柜 电流表
没反应是
什么
原因或者哪有开关吗
答:
所有馈线柜的开关额定
电流总和
有可能
大于进线柜
开关电流。因为所有馈线并不是同时启用,因此在设计院设计时,一般都会考虑“同时系数”,这个系数总是小于1,系统内开关回路越多,系数越小。进线的额定电流是参考所有出线额定电流的总和*同时系数来确定的。每台开关柜的铭牌电流按该开关柜回路串联元件中额定...
低压配电
室开关
柜电流表
怎样
读数
答:
一、低压配电室开关
柜电流表
一般为直读式的,显示多少是多少;另外有些带电流互感器的需再乘以电流互感比,一块表是0到300A之间的量程,表针在100上,变比是300/5的,那么实际的电流就是100A。1、
低压配电柜
的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。2...
大家正在搜
电压表电流表读数估读
电压表和电流表的读数方法
电流表电压表读数
电流表有示数电压表无示数
配电箱上电流表和电压表
低压配电柜电流表
低压出线电流表乱跳
电流表读数要估读吗
电流表怎么读数图解
相关问题
低压出线柜刀开关的电流和动力出线的电流有什么关系?总的出线电...
10KV进线柜电流与10KV出线柜电流的关系?
工厂配电房电流值是 进线柜电流表加电容柜电流表加馈电柜电流表...
为什么进线柜显示电流比出线柜低
35KV进线柜显示的电流怎么小于35KV出线柜显示的电流?
10KV配电室三个出线柜电流表读数总和为什么跟进线柜的电流表...
10KV配电室三个出线柜的电流表读数之和为什么跟进线柜的电流...
低压配电柜指针式电流表读数怎样看