35KV进线柜显示的电流怎么小于35KV出线柜显示的电流?
进线电流比是300/5,出线的电流比是150/5
举报该问题
推荐答案 2010-01-02
进线的CT变比是300/5 如果你显示最大5A 一次就300A 而出线CT变比是150/5
你二次最大就5A 一次电流也只能是150A
这样理解 你出线电流怎么可能超过进线电流??
比如你进线显示的电流是1A 那换算到一次就是60A 而出线这时候电流不可能超过2A (折算到一次就是60A),如果出线电流超过2A 说明这个CT回路接线有问题 可能进线CT二次回路存在寄生或者接线根部或者CT端子处松动,适当时候要查找下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtMcaSMSV.html
相似回答
35KV
高压配电柜a相
电流
较其他两相电流高一倍是什么原因造成
的?
答:
高压侧 电流不平, 低压侧电流平的?
可以调整一下低压测电流
。 有条件租一个热成像仪 看一下变压器发热情况,检查一下链接螺丝是否紧固。
40.5KV开关柜的
进线柜电流
比
出线柜的电流
小 ?
答:
出线柜
和
进线柜的
关系是矢量和而不是代数和
35KV
变电站中35KV电源
进线柜
,额定
电流怎么
计算,断路器和电流互感器怎么...
答:
要根据开关下面带的变压器容量来计算
。公式P=1.732UI*0.8。断路器的额定电流就按照公式中算出来的电流选,当然断路器的额定电流要比算出来的电流大一些。电流互感器的一次电流也和断路器的额定电流一样。二次点六一般都选择5安培。
10KV,
35KV
,110KV系统图中,
电流
互感器问题
答:
110KV系统是大
电流
接地系统,单相接地故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。
35KV
一
出线柜
中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点...
35KV
变电站互感器
的电流
电压的比值是多少,高压开关
柜
的电压等级是多少...
答:
35000:5,比值是7000。
35KV
变电站电流互感器
的电流
比是根据主变的容量而定。35KV变电站的高压开关柜的电压等级是
35kv
。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏的电流互感器的比值是根据线路设计电流而定 ...
我矿
35kv
变电所开关柜经常出现速断,使用摇表对供电线路进行检测,也没...
答:
速断主要是由于实际电流值超过了保护器设定的速断值。你可以先根据负荷算下实际电流应该有多少,再看看保护器上的
显示的电流
是否准确,然后看下保护器里速断值设的是不是太小。可能是电流互感器测的电流值不准,或者保护器上监测电流值不准。还有保护器设的保护值太小。还有就是负荷电流是不是有峰值...
35kv
电度表
怎么如何
读数?
答:
高压配电
柜
上的电表是电压线圈通过电压互感器接的,它
的电流
线圈通过电流互感器,它的读法与低压没有两样,也是乘上互感器的倍数。
35KV电流
互感器同一相
进线
与
出线
连接处相互放电的原因?
答:
绝缘距离不够呗,中间加绝缘板就好了,另外你查一下互感器绕组断掉了没有,或者内部绕组铜线电阻急剧增大,造成首尾端电压太高而两者之间绝缘距离不够形成放电
大家正在搜
变压器进线电流和出线电流
进线电流与出线电流成正比吗
变压器出线电流怎么算
相电流和线电流的关系
电柜上电流怎么看
变频器进出线电流关系
怎样看电柜三个电流表
高压柜电流表没显示
电线电流
相关问题
35KV变电站中35KV电源进线柜,额定电流怎么计算,断路器...
35KV变电站中35KV出线柜,怎么选择断路器和电流互感器啊...
35KV进线柜组合式避雷器发生爆炸(A相),SEL显示爆炸时...
35kv高压出线柜无负荷却有电流为什么?
35KV总进线柜短路电流拦不住怎么回事?
35KV配电室内进、出线柜的电流互感器表面有油脂类物质,是怎...
35kv开关柜储能电流正常值是多少
10KV,35KV,110KV系统图中,电流互感器问题