远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器,当K由2改接为1时,

远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器,当K由2改接为1时,下列说法正确的是( )

A.电压表读数变大 B.电流表读数变大 C.电流表读数变小 D.输电线损失的功率减小
答案是AB

1、降压变压器变比K不变,U2=U1/K,输入电压U1增大,所以电压表指示U2增大。故A正确。
2、降压变压器变比K不变,降压变压器输入阻抗Z1=K²Z2不变。电流表读数I=U/(R+Z1)因为升压变电压U的增大而增大。故B正确。
3、错误。电流增大而不是减小。
4、错误。线路损耗=I²R因电流I增大而增大。追问

输入电压U1增大,所以电压表指示U2增大 为什么呀?

追答

因为变压器变比不变,U2=U1/K 所以U1怎的U2增大。

追问

U1变大,但R的电压也变大,怎么判断输出电压的变化呢?

追答

电阻R是恒定的,不随电压或电流大小而改变。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
A.因为次级圈数增加了,所以输出电压提高了,电压表读数变大了;
B.输出电压升高而负载不变,则输出功率变大,故电流表读数变大。追问

可是R两端的电压也增大了呀,怎么判断电压表示数的变化

追答

降压变压器初级线圈的感抗要比R大得多,R相对很小才不至于消耗大量的电能,所以R两端的电压降是可以忽略的。降压变压器的输入电压提高了,其输出电压自然也提高了。