楼面板负筋的架立筋是板凳筋吗?(如图)

板也有架立筋吗?

亲:

楼面板负筋的架立筋是面筋,板凳筋又称马凳。这两个是不同的钢筋。

架立筋是面筋,相当于负筋。

板凳筋就是马凳筋,如下图所示,板凳筋是支撑板筋的,就是给板筋有充足的保护层的。

亲,明白了吗?不明白,再问。

追问

楼面板负筋的架立筋是面筋  那如我图中所说 我的负筋是A6.5-200嘛。实际图纸上的负筋是用的C8-200  一个是一级钢 一个是3级钢 我觉得你的解释不靠谱

追答

亲,楼面板负筋的架立筋是面筋,这个没有问题。
对于你在图中所说的,负筋是A6.5-200,而实际图纸上的负筋用的C8-200 , 一个是一级钢 一个是3级钢 。这个问题没有冲突。
C8@200的负筋是面筋。这个是常规设计的面筋,所有的板都有的。
而架立筋,不是所有的板筋里面都有。这个要根据图纸设计。
架立筋的布置,一般与负筋是隔一布一的。这个有图籍规范可查,03g101图集中有提示,新的图集11g中也有指定。
通俗的说,图纸上的负筋C8@200是板面钢筋,而且是不可或缺的。
架立筋A6.5@200也是板面钢筋,只是加强筋。这样说,你明白了吗?
架立筋和温度筋,还有板角抗扭筋。它们的作用机会一样、

追问

架立筋A6.5@200也是板面钢筋,只是加强筋 请问 如何在广联达里面设置这种钢筋呢

追答

亲,在广联达里面是没有这样的钢筋设置的。
不过,通常我们都是用支座负筋来代替。
你在设置支座负筋的时候,在名称后面这样写如:A6.5@200(架立筋)

对于广联达里面,布置架立筋,这里的架立筋长度就要自己手控布置了。长度算好,在软件中调整就行。

追问

设置成支座负筋 不是跟负筋重叠了 我看了下 楼下的回答和问了广联达的客服 用温度钢筋的代替 连接2边的负筋 你觉得这样的处理方案如何

追答

亲,有几点我想你还是不太清楚。

我做造价的,也是用软件计算工程量的。
第一:架立筋设置成支座负筋,这里只是用支座负筋代替架立筋在软件中的布置,并不是完全的钢筋替换。
架立筋和负筋是不会重叠。只有搭接15cm,一般架立筋与负筋搭接的接头就是15cm,这里是两头都有搭接。
第二:最好别用温度筋代替,温度筋,他是作用是抗温,防止开裂的。
而且,温度筋不隶属于板筋这个体系。
最好是用支座负筋去代替。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
板上负筋,诚然是非贯通的。那么架立筋就是连接同向相邻负筋的,使之贯通。

但是板上负筋架立筋,不是受力钢筋,他在图集上学名叫:“抗温度、收缩裂缝钢筋”
具体可参阅:12G901-1普通板第3页。没有图集在说,,,追问

按照 你的说法 负筋架立筋 不就是温度筋了 。。但屋面才有啊 室内板也用温度筋来设置吗?

追答

不对的,按要求是在温度、收缩应力较大的区域配置的。在有不光是温度,还有收缩应力。

追问

架立筋就是连接同向相邻负筋的,使之贯通 不是与分布筋作用一样的 。。。那为什么还要单独设置架立筋呢

第2个回答  2013-07-16
楼面板负筋的架立筋不是板凳筋追问

楼面板负筋的架立筋那是什么?

相似回答