请问专业人士,我车间按装 地线,原来零线当地线 ,电压380v.功率500KW.我用30*30mm镀锌角铁当地极,用10平方铜芯线当地线可以吗?线径细能用吗? 谢谢急用!给些建意。

你好:
——★1、在供电系统中,零线也叫做工作零线,是为单相设备正常工作提供电流回路的。
——★2、在供电系统中,有专门做保护的零线,叫做保护零线,保护零线与工作零线不同,是单独做保护的零线,电线使用双色(黄、绿相间)导线作区别。
——★3、“我车间按装 地线,原来零线当地线”......这样做不妥:原来的零线在敷设时,和三相供电线路是相匹配的,如果“挪做它用”,那么零线还要重新布线,这样做得不偿失。
——★4、“30*30mm镀锌角铁当地极,用10平方铜芯线当地线可以吗?”......30的角铁稍微小一点,最好是40的角铁。可以使用“10平方铜芯线当地线”。需要注意的是:地线单独成系统,不可以与零线相连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
做接地
用1.5--1.8m角钢 3--4根 相隔5--10m 打入地下 再用扁钢焊接
最好做重复接地 测地线阻值 小于4Ω
接地扁钢最好直接进配电柜 电机的接地螺栓一定要带紧
中型以上 金属用电器 或 电气设备做好接地 用大于10平的多股铜芯线或是扁钢直接焊接都可以

有些场所地线可以当零线 但 零线绝对不可以当地线
第2个回答  2013-07-16
别当来当去了,该怎么接就怎么接,该怎么用就怎么用,要不然总扯不清。
如果用电器控制线路或其它线路有用220伏的,则用三相四线制,此时需要有三根相线一根零线,这是最起码的。此外一般要有一根地线,用于设备外壳接地保护,该地线可以连入电源端地线例如上级开关箱内的接地端子,或者就近连入接地极,或者连入统一接地系统,后两者需要你打接地极入地,甚至前面第一种情况如果距离上级供电端距离过远的话也会考虑同时将其接入本地接地系统也就是接地极及其相关连线。接地极宜大不宜小,宜深不宜浅,宜湿不易干。30毫米的角铁无意小了,50最起码,入地最少1米5,连接端子需要检查接触电阻应小于1欧姆,接地电阻可以不测量(但是接地极至少要灌水一次)。