用电笔量零线带电而c相没电,万用表测三相都为400伏与零线为220伏是何原因?

如题所述

这种情况是中性点不接地系统,变压器输出的中性点(零线)不接地,这种系统出现单相接地故障时就会出现你描述的情况,接地相对地电压为零,c相电笔测量不亮说明c相已经接地,此时零线用电笔测量是有电的,零线对地电压220V,另外两相火线对地电压是380V