我有一台十千瓦三相发电机是用十二匹柴油机带动的,我从三相发电机上接了一根火线一根零线出来,再接到...

我有一台十千瓦三相发电机是用十二匹柴油机带动的,我从三相发电机上接了一根火线一根零线出来,再接到十千瓦交流稳压器上打一台一点五匹空调总是欠压是什么原因

一匹=0.735千瓦,十二匹也就是8.82千瓦,带10千瓦发电机的话力道偏小。
10千瓦三相发电机约每相4千瓦,而你柴油机8.8千瓦,那么每相输出约3千瓦,1.5匹空调也就1.1千瓦左右,理论上还是可以的。
你不妨用万用表检测输出电压,如果电压能达到380V即单相220V,那就没问题。如果不足可以看着电压调整油门,使电压符合要求,如果还不行,那就看看是柴油机问题还是励磁电路问题了。

注:调整油门等操作前应把用电设备(空调)关上,不然一不小心电压过高就把电器烧坏。电压正常稳定后才可合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-15
十二匹柴油机合12*0.715=8.58千瓦,应带不动十千瓦三相发电机。再者三相严重不平衡。
第2个回答  2013-07-15
你的稳压器是三相的还是单相的,要是三相的那就是发电机发电不稳定,虽然你用的稳压器,但是空调都有失压,低压保护。或者频率(转速)达不到。如果是单相稳压器的话,你把发电机的三根相线换一下,因为他们的绕组都有多少有一点相差,在看一下发电机的中性线(零线)相线有没有松动的,如果依然是欠压,建议用补偿电容加大容量。
第3个回答  2013-07-15
看看接线是不是牢固,主要看零线,零线也需要接地。再就是你换下火线接口,接到另外相试试!
第4个回答  2013-07-16
三项失衡,注意负载分配