330千瓦的负荷需要多大变压器?电缆给多大?

如题所述

看看有没有就地补偿啦!如果有补偿,按功率因素补偿到0.9计算,那么变压器所需要的视在容量为367KVA,也就是说400KVA的变压器就够了。如果没有设置就地补偿,那么就要根据现场负荷来定了,纯电阻电路的功率因素当然是1了,如果是电动机为主的电路,可以考虑功率因素为0.75,那么总的视在容量就是330/0.75=440KVA,所以就需要500KVA的变压器了。我们可以根据330KW的功率计算出计算电流为I=P/根号3*U=501A,根据载流量选择电缆,则需要400平方毫米的铜芯电缆或者500平方毫米的铝芯电缆了。因为电缆的载流量比绝缘导线低(发热的原因),因此可以采用绝缘导线来代替电缆较经济。另外考虑经济电流密度的因素,可以采用多条导线或者电缆供电,来代替一条电缆,比较经济。比如可以采用两条120平方毫米的铜芯电缆或者两条150平方毫米的铝芯电缆来供电。当然了,我上面说的都是低压侧的。如果是问的是高压侧的高压供电电缆,计算高压侧电流。公式相同,一般高压侧电压为10KV,则高压电流为19A,考虑变压器的损耗,高压侧电流不超过25A,则16平方毫米的铜芯高压电缆足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-15
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 10KV级S7 S9 S11系列电力变压器的技术参数 空载损耗 负载损耗 空载电流 阻抗电压
容量 空载损耗(W) 负载损耗(W) 空载电流% 阻抗电压%
KVA S7 S9 S11 S7 S9 S11 S7 S9、S11 S7、S9、S11
30 150 130 90 800 600 600 2.8 2.1 4
50 190 170 120 1150 870 870 2.6 2.0
80 270 250 175 1650 1250 1250 2.4 1.8
100 320 290 205 2000 1500 1500 2.3 1.6
125 370 340 240 2450 1800 1800 2.2 1.5
160 460 400 280 2850 2200 2200 2.1 1.4
200 540 480 335 3400 2600 2600 2.1 1.3
250 640 560 390 4000 3050 3050 2.0 1.2
315 760 670 470 4800 3650 3650 2.0 1.1
S9与S7:空载损耗平均下降10.25%,年运行成本平均下降18.91%。
S11与S9:空载损耗平均下降30%,年运行成本平均下降11.68%。
我是看不明白你看看吧。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-07
三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
330KW/380/1.732/0.85=589A。
根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于240平方。
能长期运行的额定负荷
P=ScosΦ=589X0.8=471KW
变压器可以选择500KVA的。
第3个回答  2013-07-15
500KVA 的变压器
250 的电缆
第4个回答  2013-07-15
400KVA的s11(节能型)变压器. 185MM2铜芯电缆.
相似回答