中央空调有嗒嗒声

新家里装的大金中央空调,开了一段时间后,有嗒,嗒的响声听起来像滴水声音,每次响声大概间隔5秒左右。一关机声音马上消失了。如果是滴水声,关机后也应该会有吧,请问是什么原因?有高手帮忙解答吗?

  出现这种声音主要归咎于施工安装的质量,在安装铜管的过程中,由于固定铜管的管码安装距离太大,导致铜管在两个管码之间往下沉,这就会导致当中央空调开启时,“雪种”流经该处时,就会产生“汽化”(液管)
  防震降噪措施。在设计安装空调时要注意采取防振和降噪措施。目前不少厂家在产品设计和生产中注意了减噪措施,如有的厂采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔声罩;压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减震措施,可以减少家用中央空调的噪音,这种措施达到了较好的消声静音效果。
  空调噪音大解决方法:
  安装注意。家用中央空调机组在安装时室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。
  对于不满足室内噪声标准要求的,中央空调室内机在设计安装时应采取的措施:
  1:家用中央空调室内机机组下面应有25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积。
  2:有必要时应设置送风和回风消声静压箱。
  3:控制连接风管内风速,最好不大于3m/s。
  4:风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
  5:家用中央空调的室内机不要安装在人员逗留处,最好安装在走道、贮藏室等地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-08
先去查你的线控面板,看看开机运行的时候线控面板有没有故障代码显示。如果有,直接可以通过故障代码去查的故障根源。如果没有故障代码,那么就不是系统运行故障问题,建议先去确认“嗒,嗒的响声”的是在哪里发出,好进一步排查问题。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-08-03
看到这个问题有点晚了,呵呵。
关于你所说的这个问题,工程上是很常见的现象,主要的问题不在于设备,所以跟控制面板是否显示故障无关。出现这种声音主要归咎于施工安装的质量,在安装铜管的过程中,由于固定铜管的管码安装距离太大,导致铜管在两个管码之间往下沉,这就会导致当中央空调开启时,“雪种”流经该处时,就会产生“汽化”(液管),就会出现楼主所说的“嗒。。。”滴水声。
第3个回答  2020-08-22
我家也是同样的问题,每天相同的时间出现
第4个回答  2013-07-29
电机不动哪来的水声?明白?追问

但是听起来声音不小啊,这也算正常吗?

追答

看找谁装的 叫他来看下比较放心吧