关于变电站电磁辐射的国家标准?

关于变电站电磁辐射的国家标准?

我国的电力设施安全标准比世界卫生组织建议的标准更为严格,可见只要符合国家安全标准就是相对安全的。许多国家如英国,澳大利亚,德国等,通过制订法律或者规章对工频电磁场暴露水平加以限制。到目前为止,尚无工频电磁场暴露限值的IEC标准或其他国际标准,只有ICNIRP(国际非电离辐射防护委员会)向世界各国推荐了一个电场和磁场辐射限值的导则。中国《电磁辐射暴露限值和测量方法》征求意见稿中的限值,是以ICNIRP导则为蓝本,对其中电磁场的限值做出修正后形成,取ICNIRP导则限值的1/4~1/2[1]。 我国和其他国家输变电项目环境标准比较:输变电项目的环境标准主要为电场强度和磁场强度。世界卫生组织促进建立能向全人类提供相同或相似健康水平的暴露限值及其控制措施。它批准了国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)发布的《限制时变电场、磁场和电磁场暴露的原则(300GHz以下)》,并鼓励成员国采纳这个国际性的导则。目前,各有关国际组织、各国制定的控制标准和限值基本与国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)保持一致,一些国家甚至更宽松。我国的环评导则参考标准电场强度是4千伏/米(kV/m),磁场强度是100微特斯拉(μT),相对较为严格。详见下表:标准 电场强度(kV/m,公众) 磁场强度(μT,公众)国际非电离辐射防护委员会ICNIRP的导则(1998)(50HZ) 5 100电气与电子工程师学会IEECC95.6(2002)0-3KHZ 5 904欧洲共同体法规(50HZ) 5 100欧洲标准化委员会 8.33 533英国 12 1600澳大利亚 5 100瑞士 5 1中国 4 100 为了解目前我市已建成的输变电项目的电场和磁场强度,广州市环境监测中心站选取了22个变电站、4条高压线、4个变电房进行了现场监测,共监测了30个输变电项目。实测结果表明,所有110千伏、220千伏户外、户内变电站和高压线的电场强度和磁场强度都符合相应的标准(电场强度小于4千伏/米,磁场强度小于100微特斯拉),并且随着距离的增大迅速衰减。采取全地埋方式进出高压线的户内变电站,电场强度在边界点均小于0.01千伏/米,磁场强度在9.2微特斯拉以下,远远低于标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答