关于楼宇供配电系统设计

1,关于楼宇供配电系统设计的历史,意义,依据,或者求楼宇供配电系统设计的绪论,但是请注意不是楼宇智能化供配电,我不要只能智能化设计的,只求普通楼宇供配电就行?2,如果一栋楼层有十二层,普通住宅或者宿舍,我是应该按二级负荷来设计还是三级负荷来设计。就是要不要用变压器,如果二级的话要就是10KV进线的,如果是三级就是220/330V进线,帮我看下,用电负荷不多,就电梯,照明,家用?

 智能建筑是为了适应现代信息社会对建筑物各功能、环境和高效管理的要求,在传统建筑的基础上发展起来的。智能化建筑通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化设计,使其发挥最高效率,同时又以最低的保养成本,最有效的方式来管理本身资源,给业主提供一个投资合理又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间;帮助大厦的主人、财产的管理者和拥有者意识到他们在诸如费用开支、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报;并提供反应快、效率高和有支持力的环境,使用户能达到其业务目标。智能建筑它具备三个基本条件:(1)安全、舒适的环境,即具有消防功能、温度和湿度控制功能以及灯光及其它楼宇设备的控制功能;(2)良好的通信网络设施,使数据信息能够在大厦内传输;(3)足够的对外通信设施与通信能力。可见,智能化建筑是一个综合性概念,我国智能建筑权威机构一中国智能建筑专业委员会对“智能建筑”的定义是:利用系统集成的方法,将智能型计算机、计算机网络技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合以获得的投资合理、适合信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。由此可见,智能建筑是先立足于建筑物本身,然后是配备许多现代的能给人们营造舒适、便利、灵活、安全生活的相关技术与服务。

2 智能建筑的构成

  智能建筑(Intelligent Building,IB)主要采用计算机技术对建筑物内的设备进行自动控制和管理,并对用户提供信息和通信服务等。目前它能提供的主要功能和特点如下:(1)能对各种信息进行通信并具有信息处理功能;(2)能实现办公自动化(OA);(3)能对建筑物内机械电气设备等进行综合自动控制,实现各种设备运行状态监视和统计记录的设备管理自动化;(4)建筑物具有充分的适应性和可扩展性,具有良好的节能和环境保护功能。在此功能和特点的基础上,建筑智能化结构由四大系统组成:楼宇自动化系统(BuildingAutomationSystem,BAS)、办公自动化系统(OfficeAutomationSystem, OAS)、通信网络系统(Communication NetworkSystem,CNS)、结构化综合布线系统(StructureCablingSystem,SCS)。

  楼宇自动化系统是采用计算机对建筑物内所有机电设施进行自动控制。一般有以下两个子系统:环境控制管理子系统;安防与消防子系统。环境控制主要包括:暖通空调系统控制、给排水控制系统控制、运输系统控制、供配电系统的控制。

  楼宇供配电系统是智能建筑十分重要的组成部分。我国楼宇供配电系统设计管理尚处于初创阶段,1997年建设部颁布了 (建筑智能化系统系统工程设计管理暂行条例》,这是第一部行业管理规定。随后,许多省、市、自治区制订了自己的《智能建筑设计标准》,国家标准BG/T50314-2000于2000年7月正式颁布。

3 楼宇供配电自动化系统设计原则

3.1 稳定可靠性原则

  必须保证供配电自动化系统具有高的可靠性和抗干扰能力。宜选用成熟的、通过国家认定的检测机构检测的,经过现场运行考验的综合保护与测量一体化技术的自动化系统。

3.2 规范性原则

  供配电自动化系统的设计应执行国家、行业的有关标准、规范及规程、规定。优先选择生产、服务规范化的供配电自动化系统。供配电自动化系统的各种接口规约应逐步采用国家或行业标准,对特殊通讯规约应具备详尽规约文本。直流系统及计量系统的建设宜与供配电自动化系统通盘考虑。

3.3 分层分布式原则

  对于楼宇供配电自动化建设,宜推行分层分布式系统。充分应用现场总线等先进通讯技术解决楼宇内数据交换问题。

3.4 保护功能独立性原则

  由于保护在供配电系统中的特殊重要地位, 自动化系统中保护功能应相对独立,不依赖于通讯网,其他一些重要的控制设备,例如备用电源自动投入装置等,也不依赖通讯网,而设置专用的装置。

3.5 分散化原则

  单元装置可靠性高,抗干扰能力强,部分间隔设备具备就地安装能力,并逐步向全分散全下放化过渡。

3.6 灵活开放性原则

  自动化系统应具备灵活的结构平台,系统扩展方便。供配电自动化系统必须具备与楼宇自动化其他系统集成的能力。
更多家居照明设计的基本原则相关资料:http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/customers/decoration/lighting-principle.page
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-22
用电负荷不多,就电梯,照明,家用?按三级负荷设计即可。
第2个回答  2013-07-22
要按实际来做的。
相似回答